您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:10个,阅读:685 [上一页] [1] [2] [下一页]
1347
627028327
文章数:74
年度积分:68
历史总积分:1347
注册时间:2013/3/2
发站内信
发表于:2022/12/7 16:20:52
#0楼
今天修一台15KW的变频器,原来的故障是模块炸了,拆掉模块,接入维修电源,面板显示正常,但听到继电器吸合的声音很小,断电测继电器触头,发现已烧牢了,等于把充电电阻短路掉了,于是把继电器换掉,再上电能听到正常的吸合声音,测六路驱动电压,动,静态都没问题,于是装上模块,在PN上接入维修电源,上电启动变频器,三相输出平衡,然后拆掉维修电源,接入380V电源,几秒钟,只听到一声炮响,只觉得脑瓜子嗡嗡的,一天白干了。后来想想,刚送入电源,还没启动变频器,怎么会炸模块呢,想来想去只有滤波电容有问题吧,于是测量2只滤波电容的容量,本来是400V3300UF的,现在测下来一只是1100UF,另一只2500UF,两只不一样,差了好多。
大家分析分析看,是不是这个原因引起的上电炸模块,因为找不到原因就不敢装模块了。
21259
kazefsh
文章数:7214
年度积分:1234
历史总积分:21259
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2022/12/7 16:47:28
#1楼
你也不说什么模块,哪里损坏?又要悬丝诊脉?
10370
Tivian
文章数:2453
年度积分:1546
历史总积分:10370
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/12/7 18:25:30
#2楼
上电就炸?模块不良?驱动不正常?驱动脚没焊?
此帖发自手机工控论坛
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/12/7 20:57:29
#3楼
上电炸模块,除非接错线
1347
627028327
文章数:74
年度积分:68
历史总积分:1347
注册时间:2013/3/2
发站内信
发表于:2022/12/8 9:11:47
#4楼
回复 #2楼 Tivian
先在PN直流母线上接入530V维修电源,启动变频器,三相输出平衡,然后才接380V电源的
1347
627028327
文章数:74
年度积分:68
历史总积分:1347
注册时间:2013/3/2
发站内信
发表于:2022/12/8 9:13:21
#5楼
回复 #3楼 goldage
线是肯定没有接错
2231
qw945923000
文章数:379
年度积分:1147
历史总积分:2231
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2022/12/8 10:08:51
#6楼
驱动电路,主控板,电容,模块都需要重新检查。
[此贴子已经被作者于2022/12/8 10:11:19编辑过]
6381
zcd207
文章数:1947
年度积分:97
历史总积分:6381
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2022/12/10 9:23:38
#7楼
没有几块东西,工作要作细致,驱动电路,大电容
95
821834691
文章数:50
年度积分:95
历史总积分:95
注册时间:2021/10/16
发站内信
发表于:2022/12/11 18:27:15
#8楼
新换的模块质量问题,整流部分炸了
6851
lllllwh
文章数:629
年度积分:180
历史总积分:6851
注册时间:2013/9/11
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2022/12/12 8:52:57
#9楼
如果你的维修电源送到母线的电压和,接入380时的母线电压相同,如果模块质量良好,就不会炸模块。【使用维修电源而且已经运行了,有了输出。】
如果炸机和电容相关,电容会发现明显的变化,能看出来。母线电容容量下降不是上电炸机的理由,模块质量是怀疑的重点,模块焊接后焊油是否清洁干净了?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004