您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:982 [上一页] [1] [2] [下一页]
5848
truezhang
文章数:962
年度积分:177
历史总积分:5848
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2022/11/28 21:22:08
#0楼
例如A和B二个开关电源都是24V,将A的负接到B的正,那是不是A的正和B的负就是48V?即当一个48V的开关电源使用?
5376
jniy
文章数:241
年度积分:461
历史总积分:5376
注册时间:2015/1/1
发站内信
发表于:2022/11/28 21:36:48
#1楼
这么两个电源串起来又占地方  又是各自的稳压环路  还不如买一个48V输出的电源  没这么试过
11230
Tivian
文章数:2705
年度积分:712
历史总积分:11230
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/11/28 21:51:15
#2楼
可以啊,了解下双电源 也就是正 0 负 常用于对称电路  像功放电路 运放电路
此帖发自手机工控论坛
12481
YOUFG
文章数:213
年度积分:250
历史总积分:12481
注册时间:2006/11/14
发站内信
发表于:2022/11/28 22:50:59
#3楼
和电动车电瓶串联一样的。
43674
YXBK 版主
文章数:20011
年度积分:1053
历史总积分:43674
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/11/29 7:49:57
#4楼
大家一起学习
10327
1326893350
文章数:1046
年度积分:530
历史总积分:10327
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2022/11/29 9:04:23
#5楼
完全可以使用,我应急使用过,但是不能高于其中一个额定使用电流。
森林之王
86071
ZCMY 版主
文章数:47534
年度积分:590
历史总积分:86071
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2022/11/29 10:08:26
#6楼
可以,2个功率一样就总功率相加,不一样就小的那个X2;只不过这多是应急时用一下,成本比一个48V的要高,2个又占空间,可靠性也比单个的要差;
18490
qq2994216177
文章数:5366
年度积分:142
历史总积分:18490
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/11/29 10:47:58
#7楼
有的设备需要正负供电的就这样搞,比如激光打标上用的振镜电源,当然现在买一个也有正负供电的,这个体积小,维护方便点…
此帖发自手机工控论坛
5848
truezhang
文章数:962
年度积分:177
历史总积分:5848
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2022/11/29 11:41:25
#8楼
谢谢各位解答,如果是不同厂家的开关电源也能这样串联使用吗?不知道除了电压参数还有什么会影响到串联?实际中也没打算这样用,就是好奇
4989
YS-W
文章数:1233
年度积分:566
历史总积分:4989
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2022/11/29 12:00:05
#9楼
在日本老式曲线磨上见过这样使用