发表于:2022/11/23 17:49:23
#0楼
朋友拿过来一台伟创AC80的机器,开关电源和模块输入回路炸了,看了一下,开关管S极取样电阻看不清了,震荡小板上几个贴片也炸飞看不清,老师有无测绘图?否则去找接近的参数,修起来太麻烦,咸鱼淘宝上也找不到这个小板。查出来的原因是稳压取样用的+15V,电容漏电短路,把整流二极管烧开路了。
上面是坛友提的问题。
答案:开关电源大多采用2844电源芯片,外围电路都差不多。遇开关管损坏时,换用3N150。K1317、K2225都可以;与开关管源极串联电流采样电阻坏,可换用1欧1W左右的电阻;开关管源极至芯片3脚的电阻坏掉,可换1k左右的电阻;开关管栅极与芯片6脚的电阻,可换用75欧左右的电阻。若栅极和源电阻坏掉,芯片一定也同时坏掉了,44/45可互换,42/43可互换。
不怕元件坏,只要铜箔条和焊盘完整,就有修复的可能。
上面是坛友提的问题。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
