买的加热风机,380v 9kw 打算从这个地方接线,这地方应该是3火线,那么我该买几方的线? 有人告诉我3根2.5的就够,因为加起来7.5方了。 是这么算吗?如图
【方案】
遇见未来 —— MX-System 无控制柜解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
6102
2233296153
文章数:
689
年度积分:
644
历史总积分:
6102
作者的所有帖子(689)
注册时间:
2019/5/9
发站内信
发表于:2022/11/23 10:10:59
#1楼
设备上不是有额定电流吗?根据额定电流选线
【方案】
结构非常紧凑的本安型 I/O:新的 EtherCAT 端子模块直接连接位于 0 防爆危险区中的现场设备
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
39629
产品体验中心会员
知道一点
文章数:
23283
年度积分:
1321
历史总积分:
39629
作者的所有帖子(23283)
注册时间:
2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/11/23 10:41:24
#2楼
它用多大,测算一下
你要接多长的线
起码4~6的线
快乐 幸福 自由 比什么都重要
【方案】
台达自动化EVA射出发泡成型机解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
35648
lifuquan611
文章数:
15416
年度积分:
608
历史总积分:
35648
作者的所有帖子(15416)
注册时间:
2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2022/11/23 10:43:07
#3楼
可以,13个多电流,2.5平方的合适。。。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
【方案】
台达C2000系列变频器在Profibus网络中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
11710
Tivian
文章数:
2871
年度积分:
1192
历史总积分:
11710
作者的所有帖子(2871)
注册时间:
2006/5/21
发站内信
发表于:2022/11/23 10:52:02
#4楼
2.5的线,正常是15A电流了,加热按1KW1.5A,额定是13.5A,足够用了
【方案】
CNC | 主轴电机安装的必看攻略
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
24238
产品体验中心会员
mengx9806
文章数:
11146
年度积分:
561
历史总积分:
24238
作者的所有帖子(11146)
注册时间:
2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2022/11/23 11:18:44
#5楼
线是国标的,2.5的就足够了
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
【方案】
“智”见未来 | 华北工控加速机器视觉行业用工控机硬件布局
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
44328
YXBK
版主
文章数:
20329
年度积分:
1707
历史总积分:
44328
作者的所有帖子(20329)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/11/23 15:30:57
#6楼
380v 9kw 打算从这个地方接线,这地方应该是3火线,那么我该买几方的线? 有人告诉我3根2.5的就够,因为加起来7.5方了。 是这么算吗?
应该是三相380吧
算法是9000/380/1.732=13.67安,如果是国标2.5平方可以的
大家一起学习
【方案】
云课堂 | 听数据中心专家开讲新一代绿色微模块
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
28049
goldage
文章数:
15712
年度积分:
1341
历史总积分:
28049
作者的所有帖子(15712)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/11/23 21:17:49
#7楼
这么节约干嘛啊,起码也要用4平方的国标线啊
【方案】
灵活高效 | 图尔克现场逻辑控制器FLC
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
39629
产品体验中心会员
知道一点
文章数:
23283
年度积分:
1321
历史总积分:
39629
作者的所有帖子(23283)
注册时间:
2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/11/23 21:36:09
#8楼
在配线时有个经验
1mm2~4-5A
1KW-4.5A~AC220V;
-2A~AC380V
9KW,AC380V~18A,所以选4-6mm2
快乐 幸福 自由 比什么都重要
【方案】
ATX-6151主板:支持12/13代 Intel Core处理器,满足远程医疗服务要求
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
5309
15900475403
文章数:
310
年度积分:
167
历史总积分:
5309
作者的所有帖子(310)
注册时间:
2015/9/3
发站内信
发表于:2022/11/23 22:21:58
#9楼
鉴于国产电缆普遍存在缩水,选型最好大一标号,理论2.5够了,但是安全起见上4方
【方案】
英国石油公司利用FLIR红外热像仪加强工厂安全
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
78.0005