您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:12个,阅读:692 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

ATV61 主电容坏

3138
min6114362
文章数:430
年度积分:71
历史总积分:3138
品牌积分(施耐德):1
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2022/11/22 15:16:40
#0楼
各位师傅,ATV61  250KW变频器主电容爆了,更换新电容之前,怎样检测动态均压电路好坏,或者还有哪些地方需要检查的
附件 IMG_20221121_112416.jpg
附件 wx_camera_1669018341071.jpg
此帖发自论坛手机版
努力学习
9669
1326893350
文章数:996
年度积分:1052
历史总积分:9669
品牌积分(施耐德):27
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2022/11/22 17:28:48
#1楼
关键并接电容上的均压电阻,这几个电阻千万不能开路,一定要检查到位!否则还有炸电容!!
森林之王
4048
2940076060
文章数:278
年度积分:638
历史总积分:4048
品牌积分(施耐德):4
注册时间:2014/10/29
发站内信
发表于:2022/11/22 18:18:13
#2楼
主要还是电容配对,靠电阻均压毫无意义
此帖发自手机工控论坛
8135
0aguang0
文章数:1636
年度积分:258
历史总积分:8135
品牌积分(施耐德):2046
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2022/11/22 20:38:38
#3楼
论坛里精华帖有一个大神手绘了电路图
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=450821
160KW的  你参考一下?
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
21262
kazefsh
文章数:7214
年度积分:1237
历史总积分:21262
品牌积分(施耐德):25
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2022/11/23 8:21:40
#4楼
回复 #2楼 2940076060
均压没有意义?电容怎么配对?
9669
1326893350
文章数:996
年度积分:1052
历史总积分:9669
品牌积分(施耐德):27
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2022/11/23 11:15:59
#5楼
回复 #4楼 kazefsh
用ESR表和电容表,或者专业电解电容测试仪,进行配对!
森林之王
3138
min6114362
文章数:430
年度积分:71
历史总积分:3138
品牌积分(施耐德):1
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2022/11/23 11:42:11
#6楼
回复 #3楼 0aguang0
谢谢
此帖发自论坛手机版
努力学习
3138
min6114362
文章数:430
年度积分:71
历史总积分:3138
品牌积分(施耐德):1
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2022/11/23 11:43:13
#7楼
回复 #1楼 1326893350
好的!谢谢
此帖发自论坛手机版
努力学习
21262
kazefsh
文章数:7214
年度积分:1237
历史总积分:21262
品牌积分(施耐德):25
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2022/11/23 18:24:27
#8楼
回复 #5楼 1326893350
这是筛选,均压还是要的。
482
奋斗吧青年
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:482
品牌积分(施耐德):1
注册时间:2016/12/18
发站内信
发表于:2022/11/24 0:28:17
#9楼
试上电后测量电容电压