#0楼
应用需求:
         西门子S7-300PLC(无网口)通过MPI或者DP转成网口设备,这里使用大连德嘉Mini ETH-MPI(SmartIE)以太网模块,然后连接上位TnBuild,采集S7-300PLC数据到这个TnBuild软件中,作为数据采集用。
1.首先进入到我们Mini ETH-MPI(SmartIE)以太网模块的后门地址中,在网页里设置其参数。进到后门设置界面如下:
附件 QQ截图20221116154213.jpg
2.点击参数设置/显示,进到IP等参数设置界面。这里模块IP地址为192.168.1.10
附件 图片2.jpg
3.打开TnBuild软件,建立通道,如下,选择插件为S7-300TCP,远程IP填模块IP地址:192.168.1.10;端口号:102
附件 图片3.jpg
4.然后配置参数,PLC槽号为2
附件 图片4.jpg
5.建立如下标签Tag
附件 图片5.jpg
附件 图片6.jpg
6.最后保存参数,更新,点击本地运行,远程监视如下:
附件 图片7.jpg
[此贴子已经被作者于2022/11/16 15:44:13编辑过]
10106
heshilih
文章数:998
年度积分:413
历史总积分:10106
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2022/11/17 19:27:22
#1楼
国产开发的系统?
7364
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1631
年度积分:430
历史总积分:7364
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2022/11/18 9:54:18
#2楼
回复 #1楼 heshilih
是的,很好用的,可以代替KEPServer了,直接读取数据,多用于数据采集处理