工控论坛首页 德嘉工控 → 浏览主题: 【实例分享】S7-1500通过网口连接485 ABB变频器
发表新帖 回复该主题
回帖:0个,阅读:1163 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

【实例分享】S7-1500通过网口连接485 ABB变频器

分享到
7386
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1636
年度积分:452
历史总积分:7386
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2022/11/11 10:17:48
#0楼
       客户使用了我们ModbusTCP/ModbusRTU转换器,用来连接一款ABB变频器,然后用S7-1500PLC控制这个ABB变频器,下面以1500 PLC读取变频器的其中一个参数频率来举个例子:

一、所用硬件设备:
1.ABB品牌变频器(型号:ACS510)
2.ModbusTCP转ModbusRTU模块
3.西门子S7-1500 PLC
二、硬件连接图示如下:
附件 图片1.jpg
参数设置如下:

1.ABB变频器默认的通讯参数为:9600,n,8,1;站号地址1
2.ModbusTCP转ModbusRTU模块设置的相关参数:
(1)转换器的IP地址,将该转换器通过网线与电脑连接好,IE浏览器输入192.168.1.222,进入IP设置
附件 0000.jpg
附件 图片3.jpg
(2)Modbus RTU侧从站设置
附件 111.jpg
3.ACS510 ABB变频器寄存器地址是102,这里用的是03功能码,形式为4xxxx将其当前频率参数改为250
附件 图片5.jpg
4.西门子S7-1500 PLC程序如下:
注意:西门子modbus地址读写加一位,从103开始,指针指向MW2000地址,然后在线监控就能读过来刚才变频器设定的数据,如下
附件 图片6.jpg
附件 图片7.jpg
[此贴子已经被作者于2022/11/11 10:20:05编辑过]