一台日标设备:組立自動機
主电路图:
总电路线径用表:
查度娘:日标0.75sq,相当于AWG18线标
AWG换算为国标是:1平方。
[此贴子已经被作者于2022/11/14 10:06:29编辑过]
【方案】
高效精准 | FS+流量传感器如何精确测量
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
19765
pqsh
版主
文章数:
7487
年度积分:
381
历史总积分:
19765
作者的所有帖子(7487)
注册时间:
2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2022/11/9 14:58:28
#1楼
是不是sq单位不同?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
【方案】
基于中达机电技术的卧式精密珩磨机自动化解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
19776
产品体验中心会员
1053370790
文章数:
4441
年度积分:
486
历史总积分:
19776
作者的所有帖子(4441)
注册时间:
2012/9/7
发站内信
发表于:2022/11/9 17:04:19
#2楼
机器实际上使用多大电线?
【方案】
小菲课堂|简单易用的FLIR K系列热像仪,让消防员的视野更宽阔!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
11230
Tivian
文章数:
2705
年度积分:
712
历史总积分:
11230
作者的所有帖子(2705)
注册时间:
2006/5/21
发站内信
发表于:2022/11/9 19:11:29
#3楼
真50A 380V电压那么线径都不够用,更别说200V了 要么单位标错了
【方案】
加工机|实用小技能! SG系列机床手动单边取数的方法
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
43674
YXBK
版主
文章数:
20011
年度积分:
1053
历史总积分:
43674
作者的所有帖子(20011)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/11/9 20:56:18
#4楼
应该是数字写错了吧。
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
【方案】
FA技术 | GX-Works3 软件SFC编程技巧
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
21123
fireray
文章数:
3659
年度积分:
486
历史总积分:
21123
作者的所有帖子(3659)
注册时间:
2009/7/29
发站内信
发表于:2022/11/9 22:37:33
#5楼
查了一下,这个断路器是额定电压220伏的,那么220*50是1.1KW。那么一平线就是合格的。
此帖发自手机工控论坛
【方案】
提高读取和检测速率——图尔克Q300系列
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[1]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20461
产品体验中心会员
hpqian
文章数:
4227
年度积分:
506
历史总积分:
20461
作者的所有帖子(4227)
注册时间:
2005/3/31
发站内信
发表于:2022/11/10 6:44:56
#6楼
你这个表对不对呢?感觉后面截流不怎么对呢???
一切都在努力中!!
【方案】
华北工控智慧灯杆专用计算机 | 支持多功能模块的集成应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
11230
Tivian
文章数:
2705
年度积分:
712
历史总积分:
11230
作者的所有帖子(2705)
注册时间:
2006/5/21
发站内信
发表于:2022/11/10 7:30:40
#7楼
以下是引用
fireray
在
2022/11/9 22:37:33
的发言:
查了一下,这个断路器是额定电压220伏的,那么220*50是1.1KW。那么一平线就是合格的。
220*50=11000 11kw吗
此帖发自手机工控论坛
【方案】
WITLINE-EBOX-4G设备远程控制器运维纺织系统
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
逆流YK0I
文章数:
34
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(34)
注册时间:
2019/5/4
发站内信
发表于:2022/11/10 7:48:24
#8楼
回复 #5楼 fireray
体育老师说: 不是我教的。
【方案】
加快自动驾驶技术推广应用,华北工控可提供嵌入式硬件助力
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
逆流YK0I
文章数:
34
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(34)
注册时间:
2019/5/4
发站内信
发表于:2022/11/10 7:54:40
#9楼
是不是7.5写成了0.75?
【方案】
小菲课堂|浅析热灵敏度对热像仪选择的重要性
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
78.0005