#0楼
大连德嘉的PLC因为速度是西门子s7-200的3倍还要多,所以使用USS协议与变频器通讯时可能会出现卡机的现象。

对于这种问题,我们需要在程序里做两个改动,具体如下:

这是USS通讯的一个简单例程,我们需要在程序中添加红框的两个程序,做一个延时,图中我用的是0.5s的脉冲,要是觉得慢也可以使用100ms等的脉冲

附件 1.jpg
附件 2.jpg

然后我们还需要在西门子的USS库中做一个改动,如下图:

西门子USS库的密码是2BW9,我们需要先把USS_INIT子程序打开,然后将原本的网络2中的程序改成图中红色框中的程序即可。

附件 3.jpg

至此,就可以完美进行USS通讯了。