您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:3个,阅读:425 [上一页] [1] [下一页]
304
1172372438
文章数:228
年度积分:304
历史总积分:304
注册时间:2022/10/8
发站内信
发表于:2022/10/26 15:22:52
#0楼
我最近用三菱Q系列的socket通信,发现SD1284.0这个打开请求信号一直存在,导致和上位机通信的时候有时秒连,有没有人知道这个信号怎么来的。
[此贴子已经被作者于2022/10/26 17:15:54编辑过]
8302
fujifa
文章数:2937
年度积分:235
历史总积分:8302
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2022/10/26 15:36:00
#1楼
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
3934
宅男技术控
文章数:515
年度积分:856
历史总积分:3934
注册时间:2017/2/4
发站内信
发表于:2022/10/27 11:43:43
#2楼
你俩弄得这是哪出?
2191
chengfeil123
文章数:142
年度积分:310
历史总积分:2191
注册时间:2010/7/16
发站内信
发表于:2022/10/27 12:10:16
#3楼
端口打开在到关闭(正常)到再次打开需要需要间隔8秒以上时间,当初我也搞了半天,后面终于找到官方的解释就是需要间隔8秒以上时间