发表于:2022/10/17 11:38:31
#0楼
本转换器用于将带有DLT645协议接口的电能表(如威胜电能表)转成(ModbusTCP或S7-300TCP/IP)协议,直接与上位机以太网通讯。
1、带有 DL/T645-2007 或者 DL/T645-1997 协议接口的电能表(如威胜、科陆、华立、林洋、浩宁达电能表)转成以太网通讯
2、该 DLT645/TCP 协议转换器能够将10个电能表,每个电表29 个电能数据通过网线传送到上位机中
实现功能
●带DLT645协议接口的电能表(如威胜电能表)转成以太网通讯(Modbus TCP协议或S7-300TCP/IP协议),WinCC、组态王、力控、KepWare等可以使用TCP/IP驱动与DLT645/TCP协议转换器连接,也可以用ModbusTCP驱动连接。
●该DLT645/TCP协议转换器能够连接10个电能表。
附件 1.jpg

使用DLT645/TCP协议转换器注意:
下表格为DLT645/TCP 协议转换器内部定义地址变量关系,以 DL/T645-1997 协议为例
附件 2.jpg
其数据格式为xxxx.xx,而现在有些厂家为了提高电能表计算精度,其数据格式改成了xxxxx.xxx,如以下电能表:计算的就是正相有功总电能,如要通过DLT645/TCP 协议转换器采集数据到WinCC做画面监控的话,如果使用TCP/IP驱动连接的话,那采集上来的数据应该是13466.80,其中最后一位小数位取不到具体数值。