您现在所在的是:

人机界面

回帖:13个,阅读:1443 [上一页] [1] [2] [下一页]
38048
知道一点
文章数:22547
年度积分:2467
历史总积分:38048
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/10/17 9:32:48
#0楼
最近接到一个改造活,要给CP1E-N配个触摸屏,就选了昆仑通泰wifi功能的屏
组态完成,使用免费的7吋屏调试
先提示需要升级~可能软件使用最新版本的原因,点确认
下传程序正常,连接手边的一个PLC,显示通讯正常
屏上操作,PLC反应正常....

突然发现,PLC的变化屏上没反应
经过多次实验,包括断电重启,最后结论是【有去无回】
即,屏可以操控PLC,但收不到PLC的信息

那里的问题?通讯状态0,表明通讯正常
试试HostLink~原来用FINS

有问有答,看来是这里没有选择对
年初用的是这个方式,这次出问题了,是软件方还是PLC这块?

求证中,你们可有遇到
快乐 幸福 自由 比什么都重要
38048
知道一点
文章数:22547
年度积分:2467
历史总积分:38048
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/10/17 9:50:26
#1楼
附件 image.jpg
资源差别还是很大的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4303
gaoyingchun
文章数:489
年度积分:332
历史总积分:4303
注册时间:2009/9/19
发站内信
发表于:2022/10/17 14:17:22
#2楼
前一阵接触了一款昆仑通泰屏TPC7022Ni,软件中建立变量,绕来绕去,晕了;不明白为啥要把变量建立弄两个区域,设备窗口和实时数据库
共同学习!!!
38048
知道一点
文章数:22547
年度积分:2467
历史总积分:38048
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/10/17 15:08:02
#3楼
基本搞清楚了
实验的PLC是较早期的PLC,版本是v1.1
年初给人家弄的PLC版本是v1.2

新的问题有来了
使用MCGSE软件做的组态就支持v1.1~同样用FINS方式
使用McgsPro 用FINS就不支持v1.1版本的PLC回传信息

这问题真不应该出现
快乐 幸福 自由 比什么都重要
40343
tigermu 版主
文章数:14901
年度积分:1301
历史总积分:40343
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2022/10/17 16:19:56
#4楼
pro的屏底层是linux,以前是wince,有可能是开发的不够完善。
清泉石上,明月松间。
38048
知道一点
文章数:22547
年度积分:2467
历史总积分:38048
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/10/17 16:56:57
#5楼
以下是引用gaoyingchun2022/10/17 14:17:22的发言:
前一阵接触了一款昆仑通泰屏TPC7022Ni,软件中建立变量,绕来绕去,晕了;不明白为啥要把变量建立弄两个区域,设备窗口和实时数据库
开始是有点晕,整明白还是挺简单的
设备窗口,是通讯口的选择设置
实时数据库,是组态程序中要与PLC通讯的内容
嫌变量表啰嗦可以不用~自然生成

经过实验
需要PLC回传的信息用HostLINK
屏向PLC发的信息不需要回传的还用FINS
这样既有的程序修改要比重新做要省很多工作量.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
38048
知道一点
文章数:22547
年度积分:2467
历史总积分:38048
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/10/17 17:00:40
#6楼
以下是引用tigermu2022/10/17 16:19:56的发言:
pro的屏底层是linux,以前是wince,有可能是开发的不够完善。
可能不是一拨人,测试环境也不同
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3375
xialuan
文章数:125
年度积分:68
历史总积分:3375
注册时间:2009/4/24
发站内信
发表于:2022/10/18 8:05:21
#7楼
也踩过坑表情
8776
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8776
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2022/10/18 22:39:47
#8楼
回复 #2楼 gaoyingchun
我这两天刚看一个老项目也是这样  晕乎乎的一下
4303
gaoyingchun
文章数:489
年度积分:332
历史总积分:4303
注册时间:2009/9/19
发站内信
发表于:2022/10/19 10:01:05
#9楼
具体说一下我碰到的问题,给大家借鉴一下,避免踩坑
===很简单的一个问题,为了描述清楚,分步来写吧===
1、设备窗口建立通讯设备,创建BOOL通道,生成实时数据库窗口的变量名
2、编辑画面时,发现BOOL监控及控制可以字中取位,为了通道简洁,删掉设备窗口的BOOL通道,建立监控字及控制字通道,相应的实时数据库变量名没删掉
3、做报警显示时没找到控制字中bit位的相应处理,于是又在设备窗口建立BOOL通道,忘了有没有点击生成实时数据库窗口变量名
4、问题出现了,做报警显示的BOOL变量,不受控制
5、解决办法,删掉设备窗口实时数据库窗口该BOOL量,重新建立通道再生成实时数据库变量名
另,我用的正运动控制器,双字要调整高低字节顺序,字的不用更改
共同学习!!!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报