#0楼
变频器一般都有一个模拟量输入端口可以用电位器调速,有的变频器说明书上说电位器用10kΩ,有的用5KΩ,
三菱变频器用1kΩ,  这个不能统一吗?手头上只有10kΩ电位器,不知道能不能用于三菱变频器调速?
反之1kΩ电位器用在其他变频器上会不会烧模拟量电源端口?
[此贴子已经被jint于2022/10/14 8:54:53编辑过]
学c,c++,c++buider。
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2022/10/12 19:33:02
#1楼
正常情况下1K~10K欧的都可以;
10359
Tivian
文章数:2451
年度积分:1535
历史总积分:10359
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/10/12 19:45:38
#2楼
正常那个电压就10V,你要用500欧的电位器也一样用
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/10/12 21:07:50
#3楼
最常用的是5K
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2022/10/12 21:17:33
#4楼
电阻越大,电流越小,如果说明上标明只有1K,那用10K的肯定没有问题。
如果说明书上标明10K,那手上只有1K的,这肯定是不能用的,速度会调整不上来。要么降不了,要么升不了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
15614
ehszcs
文章数:1336
年度积分:992
历史总积分:15614
注册时间:2008/12/10
发站内信
发表于:2022/10/12 22:36:32
#5楼
以下是引用wushulin2022/10/12 21:17:33的发言:
发表于:2022/10/13 13:01:03
#6楼
以下是引用ehszcs2022/10/12 22:36:32的发言:
以下是引用wushulin2022/10/12 21:17:33的发言:
电阻越大,电流越小,如果说明上标明只有1K,那用10K的肯定没有问题。
如果说明书上标明10K,那手上只有1K的,这肯定是不能用的,速度会调整不上来。要么降不了,要么升不了。
为什么?
主要看10v模拟量的输出输入电流
此帖发自手机工控论坛
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/10/13 20:01:35
#7楼
我一般都用10k电位器…
此帖发自手机工控论坛
19939
877476825
文章数:8121
年度积分:1284
历史总积分:19939
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2022/10/13 20:07:56
#8楼
阻值相差不大可以,相差太大不行。
不走寻常路。
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/10/13 20:17:22
#9楼
有可能将变频器的10v电源累死了
手册如果给出10v带载能量大于10/1000就没事
查不到就老实用10k
快乐 幸福 自由 比什么都重要