FC360  0.55KW  出现三相故障,请问这种小功率变频器的三相输入故障是用什么方法检测的,没有发现有三相整流桥,有没有大神解答一下!
[此贴子已经被jint于2022/10/12 8:48:09编辑过]
281
微鑫科技
文章数:1178
年度积分:281
历史总积分:281
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2022/10/11 0:27:56
#1楼
小功率的机器输入整流桥和输出的模块是集成在一起的,输入缺相检测一般是由三个光耦组成的。
20722
kazefsh
文章数:7142
年度积分:697
历史总积分:20722
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2022/10/11 12:13:21
#2楼
过零比较
50
wjsxdl
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/9/2
发站内信
发表于:2022/10/13 10:58:24
#3楼
谁有大概图纸,我想看一下原理!