您现在所在的是:

变频器维修

回帖:2个,阅读:920 [上一页] [1] [下一页]
1060
675013451
文章数:85
年度积分:78
历史总积分:1060
注册时间:2016/3/31
发站内信
发表于:2022/9/27 9:10:23
#0楼
ACS510变频器110kw检测IGBT模块发现u项下桥短路。把三个IGBT模块拆下来给变频器送电,显示正常,但是按下运行按钮,变频器报短路报警。更换cpu主板按下运行按钮,变频器报接地报警;不运行变频器的时候测量三个模块的驱动电压分别是4.9v和-4.9v,三路是平衡的;测量电流检测的三个引脚17、19、21的电压都是7.5v。还应该检测电源驱动板的什么位置?希望各位老师指点迷津,谢谢
7473
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1022
历史总积分:7473
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2022/9/27 10:50:57
#1楼
没遇到过这种机型IGBT出问题,就没仔细研究过!我推测问题在三相输出检测那一块,小竖板旁边的运放!实际上你IGBT离线确实无法启动,输出检测不到会报警!可控硅离线没有电压检测我记得也是不会报警的,但你也无法启动!,主板接口13 14 15脚就是输出检测,屏蔽它才能单板启动!其实赶时间还是简单粗暴点好,确定IGBT废了,驱动正负压没问题,换一个IGBT直接上交流,报警再说,反正炸不了!
1060
675013451
文章数:85
年度积分:78
历史总积分:1060
注册时间:2016/3/31
发站内信
发表于:2022/9/27 19:32:39
#2楼
回复 #1楼 AlsacePMuhLG
模块买了,但是我没有直接上直流530v,我给上的直流24v,运行还是报短路。这个我把模块直接上恢复上,运行没有问题吗?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002