您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:668 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

地线的接法

1255
绍杰
文章数:75
年度积分:136
历史总积分:1255
注册时间:2018/9/3
发站内信
发表于:2022/8/23 20:53:33
#0楼
各位师傅,今天遇到一个新设备,它的地线是开机通电以后才接通的。第一次遇到这个情况。
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/8/23 21:13:29
#1楼
啥状况啊,竟然有如此不讲理的做法
11781
逍遥的久鸣
文章数:4433
年度积分:1015
历史总积分:11781
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/8/23 21:16:51
#2楼
可能是忘记接底线了,开电发现没有接,就直接接了吧!
1255
绍杰
文章数:75
年度积分:136
历史总积分:1255
注册时间:2018/9/3
发站内信
发表于:2022/8/24 21:18:51
#3楼
回复 #1楼 goldage
和设计工程师沟通过,他就是这样设计的。机器通电不开机地线不和机壳相通,机器开机就和机壳相通。
1255
绍杰
文章数:75
年度积分:136
历史总积分:1255
注册时间:2018/9/3
发站内信
发表于:2022/8/24 21:20:11
#4楼
回复 #2楼 逍遥的久鸣
不是忘了,是有意而为之。可能我领会不了设计师的意图。
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/8/24 21:30:53
#5楼
不清楚你的是什么机器,难于估计设计思路
11781
逍遥的久鸣
文章数:4433
年度积分:1015
历史总积分:11781
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/8/24 22:01:42
#6楼
回复 #4楼 绍杰
接一个地线那有什么特意呀!应该是看见没有接,就接了!
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/8/24 22:50:35
#7楼
智能化接地---通电后系统发现还差个地线,就接上了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8580
chengzheng
文章数:1655
年度积分:402
历史总积分:8580
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2022/8/25 5:59:03
#8楼
中间是通过继电器的吗  ?
20514
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:393
历史总积分:20514
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/8/25 6:23:27
#9楼
可以要求更改,奇思妙想的人不少,并且具备这种气质的人一开始绝对不会承认设计有问题。我们以前遇到过Modbus通讯受从站设备的电源开关辅助点控制的,并且做轮询的时候一旦某个站通讯失败,不是丢弃而是持续读,通讯经常会卡死。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004