您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:749 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

急停设计规范

1088
jin4664316
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:1088
注册时间:2014/3/18
发站内信
发表于:2022/8/3 16:19:54
#0楼
附件:
[本地下载]

急停是设备的核心,是安全的最重要的环节。
欧美公司的急停都是按照ISO13850的标准设计的,
下载附件 介绍急停该如何设计
22929
bnnyygy
文章数:6535
年度积分:202
历史总积分:22929
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
45331
YXBK 版主
文章数:20845
年度积分:259
历史总积分:45331
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/8/3 17:14:32
#2楼
重点是加了安全继电器

附件 微信截图_20220803171354.jpg
大家一起学习
28700
goldage
文章数:15930
年度积分:218
历史总积分:28700
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/8/3 21:08:41
#3楼
急停,我只用常闭触点
50
870892133
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/10/25
发站内信
发表于:2022/8/7 16:58:49
#4楼
这是双通道安全回路,表情起个这个高大尚的标题~
4735
ddt250
文章数:895
年度积分:50
历史总积分:4735
注册时间:2016/12/26
发站内信
发表于:2022/8/9 11:16:09
#5楼
一个安全继电器1K多,还不好买……