您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:838 [上一页] [1] [2] [下一页]
1840
handafen
文章数:277
年度积分:49
历史总积分:1840
注册时间:2001/3/21
发站内信
发表于:2022/7/20 9:04:46
#0楼
比如原来线是2.5平方的,现在要用一台6000W的设备,有没有办法不换线,加装一个什么设备能带动?
[此贴子已经被jint于2022/7/21 9:46:05编辑过]
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2022/7/20 9:21:41
#1楼
又想马儿不吃草,又要马儿跑的快,可能不?
当然,从原理上讲你可以提高电压,对应的传送功率就变大了,但你觉得这可行不?
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/7/20 9:31:10
#2楼
2.5平方的纯铜电线能带3500~5500瓦。
带动没问题,使用嘛,想好退路了?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/7/20 9:39:20
#3楼
你这台6000W的设备实际运行电流有多大?2.5平方的线路有多长?



如果针对你的标题

在不换线的情况下有什么办法使用更大功率设备

那应该只有升压了,不过就算升压也要考虑你现在用的电线最高使用电压是多少?
大家一起学习
10567
lywqj
文章数:354
年度积分:903
历史总积分:10567
注册时间:2011/12/6
发站内信
发表于:2022/7/20 11:03:01
#4楼
作为一个工控人提出这种问题?
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/7/20 15:27:44
#5楼
老老实实的换线…安全不是儿戏…
此帖发自手机工控论坛
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/7/20 18:23:48
#6楼
没有办法。必须只有提高线径。
此帖发自手机工控论坛
1326
wbf207
文章数:225
年度积分:50
历史总积分:1326
注册时间:2014/4/22
发站内信
发表于:2022/7/20 19:14:45
#7楼
灼见:没记错的话话2.5下,电流乘以9,可以带动22.5A电流电机。你6kw电机不用换线
此帖发自手机工控论坛
十岁不愁、二十不悔、三十而立
4835
想想看
文章数:1469
年度积分:56
历史总积分:4835
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2022/7/20 20:05:55
#8楼
6000W是什么设备?工作多长时问?功率因数多少?实际工作电流多少?这些都是决定是否可以用2.5平方铜线的依据。2.5平方铜线墙内穿管载流量19.5A,墙面穿管24A,明敷27A。载流量可参考GB/T16895.15-2002
17927
老兔子
文章数:2456
年度积分:1161
历史总积分:17927
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2022/7/20 20:28:25
#9楼
想不换线,并线行不行?