台达VFD055E43A,通电后几秒钟报ACL故障,经查属于通讯故障,网上有说换两个6N137通讯光耦的,但是换完后不行,查附近的电阻,有一个开路了,130欧的,位号R36。
附件 微信图片_20220701094519.jpg

附件 微信图片_20220701094525.jpg

附件 微信图片_20220701094944.jpg



9487
Tivian
文章数:2153
年度积分:663
历史总积分:9487
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/7/1 19:06:34
#1楼
多谢分享.....
19111
877476825
文章数:7709
年度积分:456
历史总积分:19111
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2022/7/1 20:06:43
#2楼
环境挺差啊,腐蚀了?