647
2420447273
文章数:44
年度积分:71
历史总积分:647
注册时间:2022/3/16
发站内信
发表于:2022/6/27 11:36:39
#0楼
附件 未命名1656300511.jpg



三菱FX3GA控制六个双电控气缸的手动程序我写好了,但是自动程序怎么写 有师傅可以指导一下吗?
附件 未命名1656300967.jpg



42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/6/27 11:56:44
#1楼
你的工艺要求呢?6个气缸有先后动作顺序的,先把动作流程写出来。
大家一起学习
38060
知道一点
文章数:22553
年度积分:2479
历史总积分:38060
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/6/27 12:21:12
#2楼
还没解决呀?

手动程序写好了,把手动的按键按照控制流程换成自动的m
快乐 幸福 自由 比什么都重要
647
2420447273
文章数:44
年度积分:71
历史总积分:647
注册时间:2022/3/16
发站内信
发表于:2022/6/28 15:58:13
#3楼
回复 #2楼 知道一点
谢谢你,我再研究研究
647
2420447273
文章数:44
年度积分:71
历史总积分:647
注册时间:2022/3/16
发站内信
发表于:2022/6/28 16:17:13
#4楼
回复 #1楼 YXBK
工作流程是:双手启动---感应有料--推料气缸缩回--固定气缸伸出--卡簧1气缸伸出--卡簧2气缸伸出--卡簧2气缸缩回--卡簧1气缸缩回--固定气缸缩回--推料气缸伸出--接料气缸伸出--下料气缸伸出--下料气缸缩回--接料气缸缩回。流程结束
647
2420447273
文章数:44
年度积分:71
历史总积分:647
注册时间:2022/3/16
发站内信
发表于:2022/6/28 16:17:52
#5楼
回复 #3楼 2420447273
是啊表情
647
2420447273
文章数:44
年度积分:71
历史总积分:647
注册时间:2022/3/16
发站内信
发表于:2022/6/28 16:19:50
#6楼
回复 #2楼 知道一点
是啊表情
5527
aicaiming
文章数:172
年度积分:79
历史总积分:5527
注册时间:2014/4/7
发站内信
发表于:2022/6/28 23:55:01
#7楼
有那种触摸设置动作的PLC,不用编程直接设置动作就可以
此帖发自手机工控论坛
5527
aicaiming
文章数:172
年度积分:79
历史总积分:5527
注册时间:2014/4/7
发站内信
发表于:2022/6/28 23:57:58
#8楼
邮箱1311013177@qq.com
此帖发自手机工控论坛
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/6/29 8:02:57
#9楼
以下是引用24204472732022/6/28 16:17:13的发言:
工作流程是:双手启动---感应有料--推料气缸缩回--固定气缸伸出--卡簧1气缸伸出--卡簧2气缸伸出--卡簧2气缸缩回--卡簧1气缸缩回--固定气缸缩回--推料气缸伸出--接料气缸伸出--下料气缸伸出--下料气缸缩回--接料气缸缩回。流程结束


你的气缸有没有加位置开关反馈的,我的做法是用置位复位指令来做,条件满足了就置位或者复位

另外手动与自动的输出线圈要用M点,最后并联输出Y点。
大家一起学习