前几天有网友发帖,XC3-48MT带伺服,没用外部电源,脉冲正接PLC的24V,脉冲负接到PLC的Y0.发脉冲伺服转了。

后来该网友测量发现PLC的0V与COM0、COM1都是联通的,今天刚好到了一台新的,特意量了一下也是通的。

感觉这个设计确实方便一些,但要是能在随机手册上说明一下就好了,要不大家还是会想当然的去接线。

这样不等于白设计了。





大家一起学习
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/6/2 11:22:14
#1楼
我怎么看是说明书的遗漏呀
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4235
YS-W
文章数:888
年度积分:1137
历史总积分:4235
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2022/6/2 11:39:31
#2楼
有啊,说明书上画着这图。
附件 qq.jpg
,
这是输入的,输出的确实没说明。还是你们做事仔细。
[此贴子已经被作者于2022/6/2 11:48:03编辑过]
4303
gaoyingchun
文章数:489
年度积分:332
历史总积分:4303
注册时间:2009/9/19
发站内信
发表于:2022/6/2 13:59:56
#3楼
我怎么觉得多此一举呢
共同学习!!!
2680
janrainy
文章数:557
年度积分:423
历史总积分:2680
注册时间:2020/5/30
发站内信
发表于:2022/6/2 15:12:32
#4楼
COM0接上正24V不就糊了?
220
lvpretend
文章数:1449
年度积分:220
历史总积分:220
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2022/6/4 11:06:30
#5楼
这个设计很不好,很不好,很不好,PNP输出的传感器没法接。但可以节省成本。
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/6/4 15:39:04
#6楼
以下是引用lvpretend2022/6/4 11:06:30的发言:
这个设计很不好,很不好,很不好,PNP输出的传感器没法接。但可以节省成本。


这个是输出端
大家一起学习
11781
逍遥的久鸣
文章数:4433
年度积分:1015
历史总积分:11781
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/6/4 16:29:27
#7楼
一般输出端的24V与0V我是不用的,负载有限表情,有时候测试一下,没有开关电源,可以玩一下
50
信捷电气-陆
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/5/30
发站内信
发表于:2022/7/23 9:25:32
#8楼
PLC自带的24V,一般只接脉冲的24V,其他时候不用