发表于:2022/5/29 11:30:51
#0楼
在修一台施耐德ATV58-45KW的变频器。
一、故障现象
1、上电正常;
2、启动运行正常;
3、运行过程中,随机偶发报OPF(输出缺相);
4、断电,可以重复以上过程。
二、检查过程
一般这种情况大概率是散热风扇损坏导致变频器温度过高,元器件参数不稳定的原因。
1、查电源驱动板上1个小风扇,已坏,更换;查变频器下方散热器有2个大风扇,已坏,更换;
2、装车,上电正常,运行正常。。。半小时后,又报OPF!
3、直接参数设置OPL为NO,屏蔽输出缺相检测;
4、上电正常,运行正常。。。10分钟后,报SCF(输出短路)!
5、实测电机(4个),正常;IPM IGBT,正常!
三、可能原因分析
1、电源驱动板有元器件存在参数不稳定现象,但很难在静态(不上电)或动态(上电及运行)中检查出来;最稳妥快捷的办法是直接更换电源驱动板。。。问题是,万一是下面第二个原因呢?
2、IPM模块存在参数不稳定现象,也很难在静态(不上电)或动态(上电及运行)中检查出来;最稳妥快捷的办法是直接更换IPM模块。。。问题是,万一是上面第一个原因呢?
这和直接更换变频器有何区别?
所以,建议用户直接购买一个新或二手变频器。。。用户采纳了这个建议。
一、故障现象
1、上电正常;
2、启动运行正常;
[此贴子已经被作者于2022/5/29 12:37:24编辑过]