您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:10个,阅读:2859 [上一页] [1] [2] [下一页]
3865
cjtdz
文章数:646
年度积分:695
历史总积分:3865
注册时间:2011/1/1
发站内信
发表于:2022/5/5 12:57:44
#0楼
对欧姆龙CP1E PLC不了解,还没买到学习资料,它的输入端有3组,输出端也有有3组,标记一样,它在程序里是怎么对应的?比如输入端第一组的00和第二组的00分别对应什么点?
附件 AAAAAAAAA.jpg
[此贴子已经被jint于2022/5/6 9:31:41编辑过]
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/5/5 14:06:34
#1楼
先到官网下载有关手册,比如样本,指令,编程,操作....

就能图示的60点PLC
输入00ch(00.00-00.11),01ch(01.00-01.11),02ch(02.00-02.11)
输出100ch(100.00-100.07),101ch(101.00-101.07),102ch(102.00-102.07)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27947
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1130
历史总积分:27947
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2022/5/5 16:07:45
#2楼
输入是12进制外部有效,输出是8进制外部有效
输入从左起依次是0.00~0.11、1.00~1.11、2.00~2.11
输出从左起依次是100.00~100.07、101.00~101.07、102.00~102.07
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
3865
cjtdz
文章数:646
年度积分:695
历史总积分:3865
注册时间:2011/1/1
发站内信
发表于:2022/5/5 21:23:52
#3楼
回复 #2楼 guanyumou
程序里看不到你们说的这些标记输入点与输出点,难道欧姆龙PLC程序里还有不同的表示方法?是不是输入点前面都有一I:,输出点前面有一个Q:?比如I:1.10,Q:100.00?,别的牌子没学过也能看懂一点,欧姆龙的真麻烦。我现在是维修一个主机不启动的机器,线被人搞乱,找不到哪个是主机启停,把输入点都试一遍,输入亮,输出不亮
[此贴子已经被作者于2022/5/5 21:29:21编辑过]
27947
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1130
历史总积分:27947
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2022/5/5 22:38:19
#4楼
以下是引用cjtdz2022/5/5 21:23:52的发言:
附件 image.jpg
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
5880
第三颗牙
文章数:696
年度积分:733
历史总积分:5880
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2022/5/6 7:59:19
#5楼
附件 无标题.jpg
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/5/6 12:36:38
#6楼
了解其资源分配,有没有IQ无所谓
快乐 幸福 自由 比什么都重要
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2022/5/6 15:47:26
#7楼
输入:0.00~0.11       1.00~1.11        2.00~2.11
输出:100.00~100.07  101.00~101.07    102.00~102.07;
2279
771804222
文章数:131
年度积分:423
历史总积分:2279
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2022/5/7 16:28:03
#8楼
楼上说的都是正确的。
121
15942379927
文章数:13
年度积分:121
历史总积分:121
注册时间:2020/2/18
发站内信
发表于:2022/5/7 16:43:49
#9楼
看外壳
0CH对应0.NN,1CH对应1.NN
100CH对应100.NN,101CH对应101.NN
程序中1对应的是1CH   100对应100CH
1CH与100CH是PLC底层地址

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005