您现在所在的是:

台达论坛

回帖:10个,阅读:1519 [上一页] [1] [2] [下一页]
112
ss1Y0G
文章数:98
年度积分:112
历史总积分:112
品牌积分(台达):15
注册时间:2021/6/15
发站内信
发表于:2022/4/20 21:57:17
#0楼
直流固态继电器接电磁阀需要并联二极管吗
这样并联对吗
附件 IMG_20220420_213057.jpg
此帖发自手机工控论坛
10362
Tivian
文章数:2451
年度积分:1538
历史总积分:10362
品牌积分(台达):34
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/4/20 22:43:54
#1楼
理论上应该这样接 实际上不接也能用
此帖发自手机工控论坛
112
ss1Y0G
文章数:98
年度积分:112
历史总积分:112
品牌积分(台达):15
注册时间:2021/6/15
发站内信
发表于:2022/4/20 23:04:35
#2楼
问题解决了
此帖发自手机工控论坛
112
ss1Y0G
文章数:98
年度积分:112
历史总积分:112
品牌积分(台达):15
注册时间:2021/6/15
发站内信
发表于:2022/4/20 23:06:21
#3楼
附件 -7d857afdb1c57ece.jpg

加二极管电压因为电路最短原则回到线圈





附件 -35a1c9f08314eda1.jpg

不加二极管电压过电源烧坏固态继电器
此帖发自手机工控论坛
3530
565495722
文章数:449
年度积分:150
历史总积分:3530
品牌积分(台达):8
注册时间:2015/11/3
发站内信
发表于:2022/4/21 8:46:53
#4楼
反正我没加也没问题
38048
知道一点
文章数:22547
年度积分:2467
历史总积分:38048
品牌积分(台达):52
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/4/21 13:55:53
#5楼
加不加看固态指标
可以用在5-110v的固态用在24v回路能烧?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
112
ss1Y0G
文章数:98
年度积分:112
历史总积分:112
品牌积分(台达):15
注册时间:2021/6/15
发站内信
发表于:2022/4/21 20:36:31
#6楼
并联的电磁阀多
此帖发自手机工控论坛
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
品牌积分(台达):91
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/4/21 21:32:57
#7楼
就算你不接都没问题,很多的电磁阀的线圈的接线插头里边都内置有
5014
pdthtzb
文章数:453
年度积分:788
历史总积分:5014
品牌积分(台达):1
注册时间:2010/5/25
发站内信
发表于:2022/4/22 7:38:10
#8楼
估计商品化固态继电器这些防护措施应该都有。
  田丰自动化
9091
711022027
文章数:812
年度积分:601
历史总积分:9091
品牌积分(台达):5
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2022/4/22 7:43:58
#9楼
由于线圈中的电流不能突变,所以断电的时候线圈中会产生反向电动势,用二极管目的是消除这个电动势,固态继电器控制端,没有线圈,只有光电隔离二极管,不会产生反向电动势,所以无需接二极管,另外这个并联在线圈二端的二极管也叫续流二极管。