您现在所在的是:

电力自动化

回帖:25个,阅读:1397 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
50
15888023387
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/2/14
发站内信
发表于:2022/4/15 14:49:31
#20楼
回复 #19楼 YXBK
那个188 打错了表情,是108,不说我还没发现   单相平均每项80是预留的 毕竟还有别的东西,上一家公司最粗也就10,这家一上来就50表情
220
lvpretend
文章数:1449
年度积分:220
历史总积分:220
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2022/4/15 16:57:01
#21楼
回复 #11楼 15888023387
原来是你自己的设备,那不是更简单吗?你根据工艺哪些负载可能同时运行,就能估算出最大功率,然后按照这个功率选择就行了。我们不知道你的工艺,只能按照配电计算方法使用功率和来计数,无法给你参考。
6507
1056128144
文章数:1129
年度积分:421
历史总积分:6507
注册时间:2018/2/23
发站内信
发表于:2022/4/15 17:11:56
#22楼
问GB50217
2492
s7200
文章数:257
年度积分:347
历史总积分:2492
注册时间:2004/4/27
发站内信
发表于:2022/4/15 19:15:28
#23楼
满载总功率120KW左右,进线配电源线三相5线制,相线95平方,零线要是有大量变频器,考虑谐波电流,至少也是95平方,接地线70平方。
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/4/15 21:34:58
#24楼
简单啊,把你的用电器的功率统计一下就可以了
306
雲宸雲曦
文章数:25
年度积分:306
历史总积分:306
注册时间:2020/12/1
发站内信
发表于:2022/4/17 11:34:17
#25楼
总的断路器进线计算平方数要点:
1.配电房到现场电柜接线距离,超过50米以上电缆计算电压降是否在合理范围+-5%;
2.选电缆或电线要点:因电的电夫效应问题,同规格电线流经的电流会比电缆小点,这点可以看电缆厂家的手册;
3.统计现场设备的总功率:包含380或220V的电器相加的功率;
4.380V总功率:I=P/U/功率因数/1.732,公式统一KW和KV单位;总电流算出在乘设备实际载荷率0.8,
5.220V总功率:I=P/U/功率因数,公式统一KW和KV单位;总电流算出在乘设备实际载荷率0.8,
6.零线和地线选择:一般是火线截面积的一半
7.三相平衡:每项火线电流不能相差5%左右,公式自己找下
8.额外讲下桥架的电缆扇热放置问题:桥架电缆一般并排铺设一层,如果铺设多层电缆在同一个桥架可能有火灾发生!电缆越粗本身扇热差;
这些知识B站都有讲,找电力设计的视频多看下;或者买书看下

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004