多少种

4900
7sun777
文章数:436
年度积分:346
历史总积分:4900
注册时间:2015/7/6
发站内信
发表于:2022/4/13 10:25:00
#0楼
各位大神,10kv配电房里有多少类(种)异常响声,(我只知道_吱吱叫…翁翁翁)上午在巡检时听到从未碰听到过的异常响声,用手机录音也来不及。
9472
towngas
文章数:1447
年度积分:299
历史总积分:9472
注册时间:2006/10/12
发站内信
发表于:2022/4/13 11:14:46
#1楼
“碰”电容炸了,“啪”负荷开关跳闸,“唧唧唧咔”电动机构合闸
4264
123321lwq
文章数:1122
年度积分:56
历史总积分:4264
注册时间:2014/1/17
发站内信
2018论坛魅力之星
发表于:2022/4/13 15:17:05
#2楼
专业呀!我听到最多的好像是嗡嗡声,然后过一会咚一下。
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2022/4/13 15:50:09
#3楼
这个还真不好统计
正常就只有变压器的嗡嗡声吧!
27287
goldage
文章数:15389
年度积分:579
历史总积分:27287
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/4/13 21:39:02
#4楼
如果你是单独的10KV的分配房正常是没有特殊声音的,除了进去小动物的炸声,如果还有变压器,特别是晚上安静时候,低频的嗡嗡声就很明显的
27259
woshigoutou
文章数:12321
年度积分:429
历史总积分:27259
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/4/14 7:40:56
#5楼
我听见过短路,空开放炮的声音(低压),先是嗡嗡嗡,声音越来越大,然后当的一个大响,变压器进线跳了。
此帖发自手机工控论坛
4900
7sun777
文章数:436
年度积分:346
历史总积分:4900
注册时间:2015/7/6
发站内信
发表于:2022/4/14 8:44:44
#6楼
谢谢各位神雕侠侣,如果是照明日光灯电子镇流器坏掉发出的是吱吱响声_还是鸡鸡声,我还是分不清,望各位指教。
43388
YXBK 版主
文章数:19914
年度积分:767
历史总积分:43388
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/4/14 9:23:26
#7楼
以下是引用7sun7772022/4/14 8:44:44的发言:
谢谢各位神雕侠侣,如果是照明日光灯电子镇流器坏掉发出的是吱吱响声_还是鸡鸡声,我还是分不清,望各位指教。

电子镇流器,既然是坏掉了还会有声音吗?
大家一起学习
1696
三维组态设计
文章数:129
年度积分:74
历史总积分:1696
注册时间:2017/11/21
发站内信
发表于:2022/4/14 14:44:18
#8楼
为什么声音都可以文字形容出来?
27287
goldage
文章数:15389
年度积分:579
历史总积分:27287
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/4/14 22:05:17
#9楼
电子镇流器坏了和不坏基本是没声音的,部分质量一般的会有吱吱的高频声,如果是做好封装的,好和坏都没声音