您现在所在的是:

工控贴图

回帖:12个,阅读:1280 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

记录一些柜子。。

2513
fangjianwen
文章数:454
年度积分:53
历史总积分:2513
注册时间:2008/1/1
发站内信
发表于:2022/4/1 9:35:08
#0楼
附件 1.jpg

附件 2.jpg

附件 3.jpg

附件 4.jpg

附件 5.jpg

附件 6.jpg

附件 7.jpg

附件 8.jpg



44311
YXBK 版主
文章数:20317
年度积分:1690
历史总积分:44311
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/4/1 9:48:30
#1楼
加熔断器的,个人觉得有点多余
大家一起学习
6911
第三颗牙
文章数:924
年度积分:816
历史总积分:6911
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2022/4/1 14:26:24
#2楼
倒数第三张图纸,横母排貌似没有固定
7469
机栝
文章数:1006
年度积分:697
历史总积分:7469
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2022/4/1 14:51:21
#3楼
针不错!
知行合一。
50
小李求知
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/2/24
发站内信
发表于:2022/4/1 19:06:07
#4楼
有图纸吗?学习一下
21494
877476825
文章数:8952
年度积分:1425
历史总积分:21494
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2022/4/1 20:57:02
#5楼
挺规整的,不错
不走寻常路。
28049
goldage
文章数:15712
年度积分:1341
历史总积分:28049
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/4/1 21:16:16
#6楼
最后一个,接线实际上不好操作
20749
hpqian
文章数:4230
年度积分:794
历史总积分:20749
注册时间:2005/3/31
发站内信
发表于:2022/4/2 6:45:23
#7楼
以下是引用YXBK2022/4/1 9:48:30的发言:
加熔断器的,个人觉得有点多余
现在有些地方又提倡用熔断器了,估计怕断路器粘连断不开的原因吧!
一切都在努力中!!
8287
jxxs20101001
文章数:364
年度积分:737
历史总积分:8287
注册时间:2010/10/8
发站内信
发表于:2022/4/2 10:40:47
#8楼
工地上的临电是要求用熔断器的
27307
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:477
历史总积分:27307
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/4/2 13:53:09
#9楼
建议裸露铜牌处应该安装绝缘防护板。