您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:2个,阅读:936 [上一页] [1] [下一页]
424
yunximaan
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:424
注册时间:2006/3/7
发站内信
发表于:2022/3/31 15:54:41
#0楼
此功能块适用于TIA V15.0 PLC编程,通过调用此功能块实现以太网与三菱Q系列,R系列,FX5U的MC协议、SLMP协议通讯,此功能块的作用类似高级语言的Dll库文件。
此功能块实现了MC3E、SLMP协议,通过调用MCDll功能块,可以实现对三菱PLC内部变量的读写等。
调用此功能块后,西门子PLC和三菱PLC之间将不再需要网关,仅需交换机将PLC的内置以太网口连接起来即可,两PLC需处于同一网段,互相之间可以ping连接。
此MCDll功能块基于标准以太网,属于ISO/TCP IP模型中的应用层,与modbustcp属于同一级别,实时性和速度都等于modbus tcp。测试PLC扫描周期设定2ms时,通讯在4ms左右,但一般不需要这么快,用程序默认设定一般在10ms到20ms即可。
测试采用西门子1511与三菱Q系类内置以太网CPU,及FX5U进行。
西门子用CPU集成的以太网接口,仅需要设置好IP地址即可,其它无需设置。
无法提供下载地址,请自行搜索
附件 MCDLLTia.jpg
[此贴子已经被作者于2022/3/31 16:16:26编辑过]
5578
1530694073
文章数:1017
年度积分:110
历史总积分:5578
注册时间:2019/3/11
发站内信
发表于:2022/3/31 16:54:03
#1楼
我看到有个公众号发过这篇文章,有详细说明
博百家之长,更上一层楼
-561
dfrd4546
文章数:0
年度积分:-561
历史总积分:-561
注册时间:2022/5/8
发站内信
发表于:2022/5/8 11:38:25
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>