问下各位大神这是施耐德的变频器,我知道r1ar1br1c是一组继电器,但是有什么用处呢?外部自己加个中间继电器不香吗?这里接常开一般是控制什么呢?下方的com和li1是正转的信号控制吧,上方是电位器控制,有点迷茫,求指点谢谢

附件 731a34a85edf8db1283901b04c23dd54574e744d.jpg



41851
YXBK 版主
文章数:19210
年度积分:2265
历史总积分:41851
品牌积分(施耐德):272
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/3/31 10:19:15
#1楼
我知道r1ar1br1c是一组继电器,但是有什么用处呢?

可以输出一些信号,比如变频器有故障了,给出一个信号。




外部自己加个中间继电器不香吗?

变频器设计有了直接使用岂不是不更香。




这里接常开一般是控制什么呢?

可以给信号PLC,也可以接个报警灯。
大家一起学习
12351
蛇会大学
文章数:4586
年度积分:677
历史总积分:12351
品牌积分(施耐德):25
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/3/31 10:41:20
#2楼
r1ar1br1c里面本来就是个继电器,另外再接一个继电器就太臭了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
85097
ZCMY 版主
文章数:47378
年度积分:1156
历史总积分:85097
品牌积分(施耐德):180
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2022/3/31 10:54:09
#3楼
一个继电器输出,功能可以通过参数设定,比如故障报警、频率到达等;
2680
janrainy
文章数:557
年度积分:423
历史总积分:2680
品牌积分(施耐德):25
注册时间:2020/5/30
发站内信
发表于:2022/3/31 12:54:05
#4楼
他这一组继电器是神仙继电器,会天罡三十六变呢?你的一组继电器有这个本事?至于怎么用怎么变,自己去看秘籍吧,太多了说不清。
26669
woshigoutou
文章数:12161
年度积分:1044
历史总积分:26669
品牌积分(施耐德):109
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/3/31 14:50:25
#5楼
我建议你最好加继电器。如果使用他的R12点直接带接触器,它那个点有烧毁的几率。我们这已经发生很多次了,现在都改成带继电器,然后再带接触器。
此帖发自手机工控论坛
18957
1053370790
文章数:4366
年度积分:1020
历史总积分:18957
品牌积分(施耐德):4
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2022/3/31 16:50:45
#6楼
以下是引用woshigoutou2022/3/31 14:50:25的发言:
我建议你最好加继电器。如果使用他的R12点直接带接触器,它那个点有烧毁的几率。我们这已经发生很多次了,现在都改成带继电器,然后再带接触器。
看接什么样的信号,报警信号或运行信号就没必要加继电器。
10048
Tivian
文章数:2327
年度积分:1224
历史总积分:10048
品牌积分(施耐德):50
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/3/31 20:47:10
#7楼
常开常闭,可 以反馈给PLC用
26116
goldage
文章数:14905
年度积分:1618
历史总积分:26116
品牌积分(施耐德):266
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/3/31 20:59:40
#8楼
就一输出继电器,能有多复杂啊
26669
woshigoutou
文章数:12161
年度积分:1044
历史总积分:26669
品牌积分(施耐德):109
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/4/1 12:42:46
#9楼
以下是引用10533707902022/3/31 16:50:45的发言:
以下是引用woshigoutou2022/3/31 14:50:25的发言:
我建议你最好加继电器。如果使用他的R12点直接带接触器,它那个点有烧毁的几率。我们这已经发生很多次了,现在都改成带继电器,然后再带接触器。
看接什么样的信号,报警信号或运行信号就没必要加继电器。
是的。带接触器就要考虑考虑了。