永宏PLC电源上口,零线和火线搭接,造成PLC损坏
【方案】
FLIR热像仪迅速诊断建筑问题,大幅提升公司效益!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
85318
ZCMY
版主
文章数:
47403
年度积分:
1377
历史总积分:
85318
作者的所有帖子(47403)
注册时间:
2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2022/3/27 10:33:13
#1楼
是零线碰到另外一路的火线,AC380V进去了吧?
【方案】
三菱电机与上海电气集团成立节能与自动化控制技术合资公司合作协议正式签订
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
16594
产品体验中心会员
李东泽
版主
文章数:
7102
年度积分:
259
历史总积分:
16594
作者的所有帖子(7102)
注册时间:
2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2022/3/27 10:41:43
#2楼
以下是引用
ZCMY
在
2022/3/27 10:33:13
的发言:
是零线碰到另外一路的火线,AC380V进去了吧?
是的,现在不知道如何增加保护,是PLC断路器上口
【方案】
推进科学强警,华北工控可提供警用无人机用计算机产品方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
37234
cvlsam
版主
文章数:
12401
年度积分:
1586
历史总积分:
37234
作者的所有帖子(12401)
注册时间:
2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2022/3/27 10:49:01
#3楼
保险丝应该是最便宜的方法了。
Good Luck~
【方案】
CNC | 主轴电机安装的必看攻略
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
38049
产品体验中心会员
知道一点
文章数:
22548
年度积分:
2468
历史总积分:
38049
作者的所有帖子(22548)
注册时间:
2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/3/27 11:16:17
#4楼
为啥内部没保险管了?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
【方案】
台达柔性供料方案,解决无序抓取难题!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
85318
ZCMY
版主
文章数:
47403
年度积分:
1377
历史总积分:
85318
作者的所有帖子(47403)
注册时间:
2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2022/3/27 11:19:13
#5楼
加变压器,变110V的,PLC也可以正常工作,真不小心输入380V的出来也只有220V;
【方案】
FLIR红外热像仪协助某激光室预防事故发生
只看该作者
|
赞
[2]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
220
lvpretend
文章数:
1449
年度积分:
220
历史总积分:
220
作者的所有帖子(1449)
注册时间:
2019/5/12
发站内信
发表于:2022/3/27 11:26:47
#6楼
这个难度很大,PLC内部电源端有压敏电阻,你必须选用快熔,在压敏电阻热容范围内就熔断开电路,这种电压等级和速度的熔断器很贵,比一个50W380/220隔离变压器都贵。所以我设计系统时已经很久都不在使用系统提供的零线了,都用380/220V(最好是400/200V)隔离变压器来给PLC供电。
【方案】
台达AH500中型PLC在12轴圆网印花机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
8580
chengzheng
文章数:
1655
年度积分:
402
历史总积分:
8580
作者的所有帖子(1655)
注册时间:
2006/7/24
发站内信
发表于:2022/3/27 11:27:53
#7楼
买24VDC供电的
【方案】
华北工控AIoT主板EMB-3582,助力AR/VR落地工业制造
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
16594
产品体验中心会员
李东泽
版主
文章数:
7102
年度积分:
259
历史总积分:
16594
作者的所有帖子(7102)
注册时间:
2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2022/3/27 13:37:29
#8楼
以下是引用
chengzheng
在
2022/3/27 11:27:53
的发言:
买24VDC供电的
这个投入有点大了
【方案】
施耐德电气柜式变频器在拉法基水泥窑主传的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
16594
产品体验中心会员
李东泽
版主
文章数:
7102
年度积分:
259
历史总积分:
16594
作者的所有帖子(7102)
注册时间:
2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2022/3/27 13:38:28
#9楼
以下是引用
cvlsam
在
2022/3/27 10:49:01
的发言:
保险丝应该是最便宜的方法了。
Good Luck~
我的零火短路,零线接成火线了,需要什么样子保险丝
【方案】
维萨拉支持索邦大学开展农药相关环境研究
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
62.4004