#0楼
有个项目,现场没有220V电。设备是装在大车上的,大车电瓶电压24V,但是考虑到电瓶和发电机的电压不稳定,我装一个DC24V转24V的稳压器,稳压器电流足够用,PLC和其他设备都从稳压器取电,这样可以吗?
[此贴子已经被jint于2022/3/23 9:22:49编辑过]
20517
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:396
历史总积分:20517
品牌积分(施耐德):20
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/3/22 10:29:42
#1楼
应该可以,在拖车制造厂见过类似用法。
785
微鑫科技
文章数:1232
年度积分:785
历史总积分:785
品牌积分(施耐德):35
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2022/3/22 10:48:32
#2楼
最好是买隔离型的DC-DC模块。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
10364
Tivian
文章数:2453
年度积分:1540
历史总积分:10364
品牌积分(施耐德):52
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/3/22 10:59:46
#3楼
可以,,,,
此帖发自手机工控论坛
220
lvpretend
文章数:1449
年度积分:220
历史总积分:220
品牌积分(施耐德):65
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2022/3/22 11:18:31
#4楼
见到过工程车上,台达PLC直接就是用24V电瓶电压,是发动机开机后才使用,不害怕打火时候的低电压。
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
品牌积分(施耐德):170
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/3/22 12:31:15
#5楼
可以用
快乐 幸福 自由 比什么都重要
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
品牌积分(施耐德):180
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2022/3/22 13:37:52
#6楼
稳压器质量可靠的话可以用;
42316
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2730
历史总积分:42316
品牌积分(施耐德):274
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/3/22 14:27:48
#7楼
关键是稳压器要靠谱,主要是电压低于24时,要能有升压功能。
大家一起学习
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
品牌积分(施耐德):268
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/3/22 21:44:35
#8楼
用电池做电源没问题,再有担心就再PLC的电源端并接一个过压保护,在这前安装一个保险管吧
4783
jniy
文章数:235
年度积分:993
历史总积分:4783
品牌积分(施耐德):5
注册时间:2015/1/1
发站内信
发表于:2022/3/22 22:51:35
#9楼
最好是稳定的电源 没串扰