您现在所在的是:

EPLAN

回帖:15个,阅读:1199 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
v蜗牛v
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/9/24
发站内信
发表于:2022/3/21 18:29:55
#0楼
穆尔380V转220V的变压器,怎么接线,有谁用过吗?
附件 5ff660e82d4ccb8beea04f36a0655a9.jpg



17370
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1018
历史总积分:17370
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2022/3/21 18:33:49
#1楼
0-380V是进线,0-220V是出线。
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2022/3/21 18:39:26
#2楼
感觉220v是输入端,输出380v
不走寻常路。
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/3/21 19:16:55
#3楼
0   380V  接380V


0   220V  是输出220。
大家一起学习
4045
2940076060
文章数:278
年度积分:635
历史总积分:4045
注册时间:2014/10/29
发站内信
发表于:2022/3/21 19:18:59
#4楼
需要升压还是降压?输入多少伏,最终需要多少伏?这个变压器有多种电压可选
此帖发自手机工控论坛
426
LY-刘
文章数:540
年度积分:426
历史总积分:426
注册时间:2020/4/29
发站内信
发表于:2022/3/21 19:57:15
#5楼
380 440 460 480是适应不同地区供电需求,国内用380就对了
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/3/21 21:22:50
#6楼
就一个控制隔离变压器,根据上面的接线排位置接就是了
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/3/22 7:32:09
#7楼
按图接线就可以,标识的挺清楚。
此帖发自手机工控论坛
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2022/3/22 8:29:22
#8楼
0V对应公共端,380V电压时接0V 380V;    460V时接0V 460V;
10573
lywqj
文章数:354
年度积分:909
历史总积分:10573
注册时间:2011/12/6
发站内信
发表于:2022/3/24 9:30:03
#9楼
标签纸上写着呢:初级380-480,次级220

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005