您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:1094 [上一页] [1] [2] [下一页]
56
3358319970
文章数:543
年度积分:56
历史总积分:56
注册时间:2020/8/17
发站内信
发表于:2022/3/17 13:05:24
#0楼
附件 039eb3b7d0a20cf4a1f6e1c32b094b36acaf9960.jpg



85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2022/3/17 13:22:23
#1楼
ET200S,还好;重新买吧;
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/3/17 13:32:36
#2楼
供电错误?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23512
mengx9806
文章数:10974
年度积分:1251
历史总积分:23512
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2022/3/17 16:16:04
#3楼
没事,有钱换
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
23512
mengx9806
文章数:10974
年度积分:1251
历史总积分:23512
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2022/3/17 16:18:48
#4楼
前几天修个设备,忽然就黑屏,控制是一块集成电路板,开始一直修不好;给厂家打电话,厂家就说可能板子坏了;
后来找到板子上居然有个保险丝,隐蔽得很,再给厂家咨询保险丝大小(保险丝已经碎到座子里面了,整个座子都重新焊接),厂家说让直接用线短接,说他们之后生产的设备,全部取消保险丝了;
刚开始不懂为什么
后来懂了
这样再短路啊什么的不就真 的烧板子了吗?
这样不就可以多卖点板子出去了吗?

茅塞顿开·········表情
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
8580
chengzheng
文章数:1655
年度积分:402
历史总积分:8580
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2022/3/17 17:26:48
#5楼
回复 #4楼 mengx9806
这个厂家好狠
19939
877476825
文章数:8121
年度积分:1284
历史总积分:19939
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2022/3/17 18:20:38
#6楼
前几天修个设备,十来年的设备,私拉乱接。传感器电源是由费斯托阀岛提供的,可能传感器短路了。阀岛直接报故障。西门子300故障灯也点亮了。要知道这全是配件进口的,厂家也已经停产了。好不容易发现阀岛上一个保险丝。怀着激动忐忑的心情换上,OK了。吓了一大跳。
[此贴子已经被作者于2022/3/17 18:21:10编辑过]
不走寻常路。
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/3/17 21:21:59
#7楼
题目应该改成论电源的稳定的重要性么
4151
1240368017
文章数:473
年度积分:169
历史总积分:4151
注册时间:2018/6/19
发站内信
发表于:2022/3/17 21:45:30
#8楼
一大堆都挂了吗?
21252
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1227
历史总积分:21252
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2022/3/18 7:22:09
#9楼
回复 #4楼 mengx9806
不要认证吗?做认证的恨不得上电就烧保险绝对能过安规。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005