您现在所在的是:

CC-Link论坛

回帖:12个,阅读:1440 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

恒压供水

734
跳虫01
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:734
品牌积分(CC-Link):4
注册时间:2015/4/28
发站内信
发表于:2022/3/10 15:35:54
#0楼
恒压供水远传压力表频繁大摆动(一公斤外摆动)外摆动的原因有哪些  感谢各位老师
784
微鑫科技
文章数:1231
年度积分:784
历史总积分:784
品牌积分(CC-Link):2
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2022/3/10 16:17:57
#1楼
PID没有整定好。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
品牌积分(CC-Link):9
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/3/10 16:38:04
#2楼
水管里有气,压力表安装位置不合适
快乐 幸福 自由 比什么都重要
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
品牌积分(CC-Link):23
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/3/10 20:01:28
#3楼
首先看看管里有没有空气,实际压力到底稳不稳。

另外与安装位置、方式都有关系,首先加缓冲管,我曾经碰到过装主管上都不行,后来用条软管连接出来装在墙壁上,
大家一起学习
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
品牌积分(CC-Link):7
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/3/10 21:08:41
#4楼
最常见的水锤效应造成的,常见于不是用变频驱动的一拖多系统
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
品牌积分(CC-Link):9
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/3/10 22:36:51
#5楼
水系统没安装压力罐吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
734
跳虫01
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:734
品牌积分(CC-Link):4
注册时间:2015/4/28
发站内信
发表于:2022/3/11 16:10:53
#6楼
各位老师下午好  老师们说的都是设备运行前的故障或问题  那么一台正在运行中的出现了故障是什么原因呢? 或者说压力表坏了对恒压供水有什么影响
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
品牌积分(CC-Link):3
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2022/3/11 21:34:24
#7楼
恒压供水想保持稳定,前级的蓄水罐(保证没有空气)必不可少,后级的蓄压罐(稳压作用)也必不可少,否者就是烧钱走别人已经走烂了的弯路。
[此贴子已经被作者于2022/3/11 21:35:09编辑过]
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
品牌积分(CC-Link):3
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2022/3/11 21:36:36
#8楼
恒压供水的大忌和弯路的最醒目的标志,就是直接在管道上装管道加压泵直接进行恒压,舍不得花钱做前级的蓄水罐和后级的蓄压罐。
1299
13721471034
文章数:117
年度积分:50
历史总积分:1299
品牌积分(CC-Link):1
注册时间:2019/8/7
发站内信
发表于:2022/3/12 11:18:40
#9楼
回复 #6楼 跳虫01
先确定你是不是停机以后出现这种情况,还是一直在用的时候出现的情况!如果是停机了,下面还在用水,会大概率管道有空气导致压力表跳动大,管道在工频情况下放气一段时间会恢复正常,然后再用变频控制!如果是正常使用下出现这种情况,我估计压力表和压力传感器有故障的可能性大点!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006