您现在所在的是:

变频器维修

回帖:4个,阅读:1393 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

ATV320报警inf3

68
1185579792
文章数:5
年度积分:68
历史总积分:68
注册时间:2021/9/25
发站内信
发表于:2022/2/26 17:00:00
#0楼
求助各位大神施耐德ATV320机器上电报警INF3和SAFF怎么解决
4150
678806
文章数:372
年度积分:1263
历史总积分:4150
注册时间:2021/10/21
发站内信
发表于:2022/2/26 17:12:27
#1楼
当变频器出现SAFF故障的时候,只能通过断电重启变频器来复位。

具体可按照以下步骤处理:

检查STO与P24的短接线是否连接紧固

检查P24、STO对COM是否有24V电压

用SOMOVE联机ATV320,查看是否配置了安全功能(安全功能只能通过SOMOVE联机后才能配置,恢复出厂设置不会恢复已经配置的安全功能)

如果STO接线电压没问题、也没有配置安全功能,仍显示SAFF故障,可先恢复出厂设置。
如果恢复出厂设置后,仍显示SAFF故障,就需要联系售后维修。
  报InF3是内部串行连接故障。
可能原因:内部卡之间的通信发生中断。
修复措施:1,检查内部接线情况。 2,联系施耐德电气产品支持人员。
68
1185579792
文章数:5
年度积分:68
历史总积分:68
注册时间:2021/9/25
发站内信
发表于:2022/2/28 9:17:55
#2楼
回复 #1楼 678806
谢谢   我查查试试
4150
678806
文章数:372
年度积分:1263
历史总积分:4150
注册时间:2021/10/21
发站内信
发表于:2022/2/28 11:06:12
#3楼
回复 #2楼 1185579792
不客气
50
374307578
文章数:0
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2022/2/28
发站内信
发表于:2022/2/28 16:30:10
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003