您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:1331 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

线缆选型

26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/2/13 11:20:25
#0楼
一台75千瓦电机,变频控制。变频器显示运行电流146安,50赫兹。变频到电机使用的是35平方镀锌电缆,长度45米。个人认为有点细。
此帖发自手机工控论坛
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/2/13 11:27:36
#1楼
这个50平方起步吧!
此帖发自手机工控论坛
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/2/13 11:31:11
#2楼
相当的凑合,个人觉得具体看看电缆的温度。
大家一起学习
14978
xuhuifox
文章数:2806
年度积分:925
历史总积分:14978
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2022/2/13 19:57:59
#3楼
镀锌的35平方线,应该是小了,单芯的拉过去都不见得行,还电缆,温度很成问题!
                 一切为了生活
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/2/13 20:49:18
#4楼
可专业人员说35的可以用。我很遗憾。
此帖发自手机工控论坛
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/2/13 20:58:25
#5楼
国标铜芯电缆50平方是起点,35平方的45米长度,压降偏大
71
剑胆琴心28T1
文章数:4
年度积分:71
历史总积分:71
注册时间:2019/2/13
发站内信
发表于:2022/2/14 11:26:04
#6楼
150个电流,35平方肯定小了,个人认为50平方或70
1575
xiachunzhao
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1575
注册时间:2011/8/15
发站内信
发表于:2022/2/14 16:03:47
#7楼
选用70mm2的电缆合适,选择电缆还要考虑一定的过载量,变频器146A运行电流已经满负荷了,35mm2的太细了,
2407
余生少年
文章数:803
年度积分:36
历史总积分:2407
注册时间:2019/8/19
发站内信
发表于:2022/2/14 16:10:24
#8楼
回复 #4楼 woshigoutou
35的有点小了吧,这专业人员也太“专业”了吧,长度温度没考虑吗
3268
panchunhu
文章数:218
年度积分:50
历史总积分:3268
注册时间:2012/4/12
发站内信
发表于:2022/2/14 16:34:30
#9楼
变频运行又是满载,再加上国内电缆普遍缩水35平方明显细了。应该用50平方的,讲究点的用70平方的。35平方想用要电缆质量过关工频运行那才可以。