您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:1420 [上一页] [1] [2] [下一页]
1725
lingms
文章数:291
年度积分:53
历史总积分:1725
注册时间:2013/10/5
发站内信
发表于:2022/2/10 10:26:45
#0楼
还是必须要用摇表测才准确,对地有10几欧。
42323
YXBK 版主
文章数:19443
年度积分:2737
历史总积分:42323
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/2/10 10:59:23
#1楼
万用表测出来10几欧,那肯定是对地短路了。

一般是万用表测出来阻值太大,才用摇表来进一步确认,因为万用表的电压才9V,而摇表一般都是500V的。
大家一起学习
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/2/10 11:13:46
#2楼
万用表测量的阻值这么小那电机绝缘肯定不行了,摇摆表摇都不用摇了,万用表测量不出来,那一定用摇表才能确定了…
此帖发自手机工控论坛
3845
dffeifei110
文章数:949
年度积分:144
历史总积分:3845
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2022/2/10 11:36:58
#3楼
10几欧么,肯定是有问题的了
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
8517
zzsh889
文章数:134
年度积分:812
历史总积分:8517
注册时间:2013/2/21
发站内信
发表于:2022/2/10 14:00:49
#4楼
不是绝缘问题就是接线,10几欧,相当于碰线了
1573
ghq1818
文章数:219
年度积分:71
历史总积分:1573
注册时间:2011/10/1
发站内信
发表于:2022/2/11 14:18:52
#5楼
10多了, 肯定有问题了。
1139
兜兜里豆豆
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:1139
注册时间:2021/3/24
发站内信
发表于:2022/2/11 16:43:36
#6楼
摇表上有十几欧的挡位吗?
十几K吧?
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/2/11 21:30:14
#7楼
都漏电了,这么小的对地电阻
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/2/12 7:50:32
#8楼
电机接地了。万用表测量都有阻值,兆欧表测量肯定接地了。
此帖发自手机工控论坛
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2022/2/12 18:45:49
#9楼
10几欧很容易冒烟的
不走寻常路。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005