坏掉了一段时间,拿万用表测量,电压180V,以为是电压不够,哪里的零线虚掉了,找了一圈,后来打开天花板,找到了接线盒,发现接线盒里的零线接头烧掉了!挺可怕的,看来还是要定时检查,换了一组连接端子。

加热管700W的,三根,功率一共2100W。电流大概10A,2.5平方的线应该够了,浴霸长期开着还是有风险啊!

工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
10359
Tivian
文章数:2451
年度积分:1535
历史总积分:10359
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/1/18 13:32:10
#1楼
端子接触不好,烧了线吧,正常最好用4平方的线
3842
dffeifei110
文章数:949
年度积分:141
历史总积分:3842
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2022/1/18 13:35:04
#2楼
回复 #1楼 Tivian
对的,年后把线改掉,反正也不是很复杂的事,要不然太可怕了。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
28397
秀空
文章数:13412
年度积分:1223
历史总积分:28397
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2022/1/18 13:51:16
#3楼
线烧了,感觉有点危险。
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/1/18 20:35:39
#4楼
是挺可怕。安全无小事
此帖发自手机工控论坛
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/1/18 20:41:04
#5楼
这种浴霸有严重的风险,比如使用的人不内行,开风机后开加热,但因为风机电容不良,风机没有正常运行,而加热在运行,很容易着火…市场上很多产品根本没啥保护…
此帖发自手机工控论坛
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2022/1/18 23:00:10
#6楼
啥子牌子的吊顶式浴霸?接线排用的太差劲了。
接线盒外壳标的1180W,实际功率2100W?偷工减料哦,可以曝光厂家的黑心了。
14978
xuhuifox
文章数:2806
年度积分:925
历史总积分:14978
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2022/1/19 8:29:18
#7楼
这个效果一定挺不错的吧!
                 一切为了生活
19148
1053370790
文章数:4392
年度积分:1211
历史总积分:19148
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2022/1/19 8:29:35
#8楼
装修安装人员偷懒了,这段细线明确标识只做测试,实际使用要更换的。
3842
dffeifei110
文章数:949
年度积分:141
历史总积分:3842
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2022/1/19 11:38:54
#9楼
实际每根加热丝就是700W,三根就是2100W了,再加上一个风机,至少需要上2.5以上的线吧!听艹蛋的,年前没时间了,年后把另外一个浴室里的也看下。