* 帖子主题:
XD3 modbus 读写位地址怎么写
收藏
分享到
50
称重传感器
文章数:
6
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(6)
注册时间:
2021/12/17
发站内信
发表于:2021/12/21 16:34:22
#0楼
想问下这个置零,去皮 在XD3程序里面怎么写呢
对位 .0 .1 什么的不懂欸
写了个不对的
【方案】
华北工控嵌入式AI产品方案,助力智能巡检机器人多场景落地
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
150
1123069902
文章数:
47
年度积分:
150
历史总积分:
150
作者的所有帖子(47)
注册时间:
2019/5/1
发站内信
发表于:2021/12/21 17:20:29
#1楼
向40101这个地址的字写值,8位为一字节
【方案】
实地案例|中央空调运行不给力,也许你的检查方向有问题
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
42312
YXBK
版主
文章数:
19441
年度积分:
2726
历史总积分:
42312
作者的所有帖子(19441)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/12/21 18:58:03
#2楼
按下面截图试试看,如果要去皮就往D10里面写入1,配料启动就写入6,地址有可能要加1就是要改成102.
最好是把称重仪表的说明书传上来,或者把相关通讯的页面截图上来。
大家一起学习
【方案】
CNC | 三菱电机M8伺服同期控制功能
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
称重传感器
文章数:
6
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(6)
注册时间:
2021/12/17
发站内信
发表于:2021/12/21 20:49:16
#3楼
回复 #2楼 YXBK
地址读取是减1,第一个指令写入K1的时候重量会变0, K2 ,K0就无效了
D10写入得试试
【方案】
电梯开锁区域设置的探讨暨EC100智能整体机电气方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
称重传感器
文章数:
6
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(6)
注册时间:
2021/12/17
发站内信
发表于:2021/12/21 20:52:42
#4楼
回复 #1楼 1123069902
这一步不知道怎么操作
【方案】
福禄克BT508蓄电池分析仪在电车上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
27947
产品体验中心会员
guanyumou
版主
文章数:
10552
年度积分:
1130
历史总积分:
27947
作者的所有帖子(10552)
注册时间:
2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2021/12/21 22:52:21
#5楼
以下是引用
称重传感器
在
2021/12/21 20:52:42
的发言:
这一步不知道怎么操作
这不就是保持寄存器么,直接赋值啊,写1,相当于这个保持寄存器最低位被置位。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
【方案】
奥普特—一维码检测
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
42312
YXBK
版主
文章数:
19441
年度积分:
2726
历史总积分:
42312
作者的所有帖子(19441)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/12/22 7:57:38
#6楼
回复 #3楼 称重传感器
按照手册看,应该是要赋值1、2、4、8、16、32、64、128分别对应0-7的操作。比如要置零写入1,去皮写入2、清皮写入4.
你说的K2无反应,看看皮重功能有没有打开。
大家一起学习
【方案】
华北工控:嵌入式计算机在医疗CT机中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
称重传感器
文章数:
6
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(6)
注册时间:
2021/12/17
发站内信
发表于:2021/12/22 10:49:53
#7楼
D10赋值和K值都试了下,没问题
0-7这么多命令应该可以简化程序还是写一个值一条命令呢
【方案】
台达运动控制卡系统在太阳能串焊机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
称重传感器
文章数:
6
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(6)
注册时间:
2021/12/17
发站内信
发表于:2021/12/22 10:55:31
#8楼
再比如读取位状态,40003寄存器16位,一个状态一个值,
读取每个状态一条命令读40003值还是有更简便的方式同时读取每一位呢
【方案】
图尔克仓储自动化
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
42312
YXBK
版主
文章数:
19441
年度积分:
2726
历史总积分:
42312
作者的所有帖子(19441)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/12/22 13:00:23
#9楼
以下是引用
称重传感器
在
2021/12/22 10:49:53
的发言:
D10赋值和K值都试了下,没问题
0-7这么多命令应该可以简化程序还是写一个值一条命令呢
一条命令就可以了,给D10赋值就分开,其实赋值也可以在触摸屏里面完成,如果是威纶通屏用 多状态设置 元件,直接写常数到D10里面,然后在做一个点动按钮触发通讯指令,两个元件叠加在一起,或者分开也可以,D10赋值标签置零、去皮等,然后再加个确认键,这个确认键就接通通讯指令。
大家一起学习
【方案】
提速物流配送!华北工控EMB-3581主板支持无人配送车应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
62.4004