您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:11个,阅读:4494 [上一页] [1] [2] [下一页]
5797
truezhang
文章数:953
年度积分:126
历史总积分:5797
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2021/12/17 10:13:46
#0楼
如题,不知是用接收4~20mA或0~10V的模拟量信号模块稳定还是用485通讯信号接收信号稳定?
[此贴子已经被作者于2021/12/17 10:13:55编辑过]
5979
zjgxk
文章数:513
年度积分:280
历史总积分:5979
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2021/12/17 10:30:32
#1楼
必须是通讯更稳定啊,比如,有一个大罐子,储罐了100吨的固体粉末,比如石灰粉,每次要出200-300kg的物料,考虑省钱,不采用出料皮带机称重,直接对大罐子称重,无论是电流信号还是电压信号,误差和漂移绝对比通讯要大的很多
28240
cfg168
文章数:17073
年度积分:54
历史总积分:28240
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/12/17 10:32:54
#2楼
没有谁耐不耐干扰一说,模拟量和通讯在做好规范的前提下,都是能满足控制需求的。
43387
YXBK 版主
文章数:19913
年度积分:766
历史总积分:43387
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/12/17 10:39:27
#3楼
个人觉得4~20mA和485通讯差不多,0-10V要差一些
大家一起学习
5732
2233296153
文章数:678
年度积分:274
历史总积分:5732
注册时间:2019/5/9
发站内信
发表于:2021/12/17 12:00:52
#4楼
肯定是通讯,最近遇到一个实例,0.01级的压力变送器,满足此要求的只能走通讯,模拟量做不了
9404
711022027
文章数:817
年度积分:231
历史总积分:9404
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2021/12/17 12:40:54
#5楼
响应速度要求高的不要用通讯。
影响安全的不要用通讯。
其他的无所谓,用通讯成本低一点。
2490
51477工控迷
文章数:682
年度积分:50
历史总积分:2490
注册时间:2017/3/31
发站内信
发表于:2021/12/17 16:27:20
#6楼
如果通讯负载不大的话,肯定优选通讯
27259
woshigoutou
文章数:12321
年度积分:429
历史总积分:27259
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2021/12/17 19:22:31
#7楼
但是现实实际中还是模拟量用的多,响应速度快。
此帖发自手机工控论坛
21616
bnnyygy
文章数:6185
年度积分:512
历史总积分:21616
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/12/17 21:21:45
#8楼
0~10V不靠谱。
27287
goldage
文章数:15389
年度积分:579
历史总积分:27287
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/12/17 21:53:56
#9楼
短距离,安装规范没啥差别,后期故障处理,模拟量难度最低

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005