我公司有台设备停了一段时间再开时开不开。经检查变频器不起动显示屏黑屏 测量变频器整流模块和逆变模块都正常,打开变频器检查开关电源板上的电容发现有两个电容容量降低一个35V  220UF   另一个16v220UF  更换后上电运行正常。