您现在所在的是:

变频器维修

回帖:6个,阅读:788 [上一页] [1] [下一页]
2334
hongshuipop3
文章数:64
年度积分:56
历史总积分:2334
注册时间:2018/3/18
发站内信
发表于:2021/12/3 15:01:46
#0楼
这台富士变频器在现场报警OC3加速过电流,在维修间带小电机正常,不知道如何加电检测驱动板,有没有熟悉这款的变频器的,给指点一二?
2334
hongshuipop3
文章数:64
年度积分:56
历史总积分:2334
注册时间:2018/3/18
发站内信
发表于:2021/12/3 15:02:25
#1楼
附件 0737ae0e9b9d5874c23f8cab96066bc.jpg

附件 25f3c1a7e626797bee11733c41fd8c2.jpg

附件 ed35a415d950313c0c12317bbf5eaa1.jpg
279
184098826
文章数:40
年度积分:279
历史总积分:279
注册时间:2020/3/12
发站内信
发表于:2021/12/3 17:08:12
#2楼
02年的7840换了再试,要不就是智能模块问题。
2334
hongshuipop3
文章数:64
年度积分:56
历史总积分:2334
注册时间:2018/3/18
发站内信
发表于:2021/12/4 8:12:50
#3楼
7840已经更换,带小电机试正常,4A电流,显示和实测的相符
10359
Tivian
文章数:2451
年度积分:1535
历史总积分:10359
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2021/12/4 8:51:38
#4楼
加速时间太快?或者监测下加速的电流,过大则增大时间
21249
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1224
历史总积分:21249
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2021/12/4 10:13:23
#5楼
IPM模块检测保护都在模块里,带大电流。有报警换模块
2334
hongshuipop3
文章数:64
年度积分:56
历史总积分:2334
注册时间:2018/3/18
发站内信
发表于:2021/12/9 12:31:16
#6楼
更换A7840,在现场正常,不再报警过电流了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003