5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2021/11/26 8:04:11
#0楼
有台设备采用欧姆龙CQM1H系列PLC,模块分别是电源PA206,CPU21,CQM1-ID212,CQM1-OC222。现在该系列已停产,计划升级改型,仅更换PLC模块其它基本不动,内部程序全部是逻辑控制,没有特殊应用,适当修改即可。请问升级到欧姆龙哪个系列比较合适?改动工作量尽可能小,包括外部接线和内部程序。
此帖发自手机工控论坛
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2021/11/26 8:25:46
#1楼
原系列:
电源模块CQM1-PA206  1个
CPU模块CQM1H-CPU21  1个(内置16点DI)
输入模块CQM1-ID212  3个  DC输入16点
输出模块CQM1-OC222  3个  继电器输出16点

新系列:
电源模块
CPU模块
输入模块
输出模块

谢谢!
9097
711022027
文章数:812
年度积分:607
历史总积分:9097
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2021/11/26 8:34:29
#2楼
我曾经改过一个,用的是西门子200PLC,很久以前了,现在西门子s7-200也停产了,就逻辑控制的话很简单,照原来的指令按行输入就可以了,西门子与欧姆龙的指令比较接近的。
20912
bnnyygy
文章数:5990
年度积分:1578
历史总积分:20912
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/11/26 8:49:14
#3楼
CJ2M?

就是价格贵
25273
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1699
历史总积分:25273
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2021/11/26 11:04:52
#4楼
这个时候欧姆龙的价格也是不便宜的。翻倍的价格也是正常的。
CP2E的可能还可以
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/11/26 11:14:03
#5楼
替换的是CJ系列,不过现在很多缺货,价格也比平时要高许多;
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2021/11/26 18:15:28
#6楼
欧姆龙官网也是推荐升级为CJ2M,我们对价格不敏感,供货时间长些也没问题,毕竟明年清明前后才用。
此帖发自手机工控论坛
38060
知道一点
文章数:22553
年度积分:2479
历史总积分:38060
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/11/26 22:42:15
#7楼
用CJ是正茬
64/48 空间允许用CP
或三菱
查程序看自带16有没有特殊用法。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
25273
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1699
历史总积分:25273
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2021/11/27 17:58:26
#8楼
那就无所谓了,买一套CJ2M CPU12之类的带模块就行了。
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2021/11/27 19:42:49
#9楼
内置16点DI细查程序没有特殊应用,就普通DI如按钮磁性开关接近开关接触器反馈之类,下面是我的选型:
电源模块CJ1W-PA202  1个
CPU模块CJ2M-CPU12  1个
输入模块CJ1W-ID212  4个  DC输入16点
输出模块CJ1W-OC211  3个  继电器输出16点
这样配置是否合理?
CP系列+扩展应该也行,但接线位置需要调整就不考虑了。
此帖发自手机工控论坛