您现在所在的是:

人机界面

回帖:4个,阅读:1325 [上一页] [1] [下一页]
2315
byf394127375
文章数:417
年度积分:120
历史总积分:2315
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2021/11/25 21:10:46
#0楼
组态王 设备地址只能写一个,如果多台设备地址该怎么写?
第一台设备地址是10,那第二台地址是11我该怎么写?
附件 mmexport1637845812874.jpg
此帖发自手机工控论坛
27947
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1130
历史总积分:27947
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2021/11/25 22:38:50
#1楼
是Modbus RTU吗?那么地址不是应该是10、11、12。。。。。。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
17931
lizhengchao
文章数:7318
年度积分:895
历史总积分:17931
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2021/11/26 9:56:23
#2楼
只写第一个。读取同一个寄存器时10#站的写10#40001,11号站的写11#40001
2315
byf394127375
文章数:417
年度积分:120
历史总积分:2315
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2021/11/26 11:18:41
#3楼
以下是引用lizhengchao2021/11/26 9:56:23的发言:
只写第一个。读取同一个寄存器时10#站的写10#40001,11号站的写11#40001
您好,您意思现场仪表地址顺着设定就好,然后只读第一表的地址,组态王上自然会分开顺着的下一个设备地址相同的寄存器地址吗?
此帖发自手机工控论坛
17931
lizhengchao
文章数:7318
年度积分:895
历史总积分:17931
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2021/11/27 8:06:30
#4楼
回复 #3楼 byf394127375
组态王这么做我测试过,没有实际应用。用触摸屏读取几个称重仪表是这么做的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003