1840
handafen
文章数:277
年度积分:49
历史总积分:1840
品牌积分(施耐德):249
注册时间:2001/3/21
发站内信
发表于:2021/11/5 9:25:44
#0楼
一个6A的空气开关出来后接了一个2A 的保险,在从保险经中继,再到负载,现在的现象是空开总是跳闸,但是保险没啥,有大神分析一下不。
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
品牌积分(施耐德):274
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/11/5 9:57:18
#1楼
最好根据实际情况画个简图,这样好分析一些
大家一起学习
10364
Tivian
文章数:2453
年度积分:1540
历史总积分:10364
品牌积分(施耐德):52
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2021/11/5 10:15:14
#2楼
钳形表卡下电流就知道了 看你描述现象,空气开关的问题可能性比较大
[此贴子已经被作者于2021/11/5 10:16:32编辑过]
19519
honghaii
文章数:7888
年度积分:1200
历史总积分:19519
品牌积分(施耐德):45
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2021/11/5 10:35:53
#3楼
是我的话这样考虑,2A保险没炸,那就是先考虑断路器问题。更换后还是有这个现象,在考虑断路器到保险那段线,换个断路器快呀。表情
2492
s7200
文章数:257
年度积分:347
历史总积分:2492
品牌积分(施耐德):4
注册时间:2004/4/27
发站内信
发表于:2021/11/5 20:18:07
#4楼
保险丝不合格的可能也有,测量电流看看
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
品牌积分(施耐德):127
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/11/5 20:27:32
#5楼
代换一个新的6A的空开,低压电器国产性价比很高,但是缺点就是一分钱一分货,想要国产的价格又想要进口的品质那是不可能的,所以经常换坏了的国产空开不要奇怪。
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
品牌积分(施耐德):268
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/11/5 21:16:39
#6楼
先换空开再说吧,这类故障用代换法
2506
yqyyqy 版主
文章数:255
年度积分:50
历史总积分:2506
品牌积分(施耐德):115
注册时间:2006/10/18
发站内信
发表于:2021/11/6 10:36:42
#7楼
瞬时电流大吧
53
931814679
文章数:5
年度积分:53
历史总积分:53
品牌积分(施耐德):1
注册时间:2021/11/3
发站内信
发表于:2021/11/9 15:53:11
#8楼
慢熔保险吧
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
品牌积分(施耐德):414
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2021/11/10 14:13:30
#9楼
你的熔断器应该不是快熔型的,是一般的g型,要结合断路器的脱扣曲线来看。