您现在所在的是:

罗克韦尔Rockwell(AB)

回帖:2个,阅读:1412 [上一页] [1] [下一页]
1369
joysos
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1369
注册时间:2011/11/8
发站内信
发表于:2021/11/4 23:01:35
#0楼
请教下各位CCW V12 软件该如何安装,安装时总是显示安装失败 提示所需组件安装失败。查询后是“Updater IIS Installer”这个东西。。该如何解决呢?
19249
pqsh 版主
文章数:7422
年度积分:1079
历史总积分:19249
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/11/5 10:44:39
#1楼
先在windows功能里面,把iis勾上,安装后,再试ccw.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1369
joysos
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1369
注册时间:2011/11/8
发站内信
发表于:2021/11/13 22:40:13
#2楼
回复 #1楼 pqsh
谢谢,我试下

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002