发表于:2021/11/3 15:57:12
#0楼
这台变频器运行中报故障E.UVT 拆开用表测量P对R S T 没有管压降 N对R S T有管压降 打开变频器检查发现摸块的21脚焊点脱落,补焊后试机正常。