今天搞台包装机,自动控制都很正常,全部输出点通过中间继电器控制外部电磁阀电机等,手动就奇葩了,直接通过按钮接到电磁阀,以为输入点不够这么做,看下还有点啊,给的图纸也和实际对不上,关键线没号码,中继及接触器也没标识,最后顺着线找到直接连接到输出电磁阀上。
21324
bnnyygy
文章数:6086
年度积分:220
历史总积分:21324
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/11/1 22:34:16
#1楼
可靠性高。表情

程序也见过类似奇葩的,自动部分驱动M点,M点驱动Q点。


手动直接切换这个M点。。
38616
知道一点
文章数:22816
年度积分:308
历史总积分:38616
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/11/1 23:09:45
#2楼
很常见,可以保证plc坏了也能手动。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
38616
知道一点
文章数:22816
年度积分:308
历史总积分:38616
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/11/1 23:11:43
#3楼
以下是引用bnnyygy2021/11/1 22:34:16的发言:
可靠性高。表情

程序也见过类似奇葩的,自动部分驱动M点,M点驱动Q点。


手动直接切换这个M点。。
这样的设计常用。
更换IO点(包括PLC)很方便。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19465
1053370790
文章数:4423
年度积分:175
历史总积分:19465
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2021/11/2 8:21:53
#4楼
碰到过这种情况。
19822
honghaii
文章数:7949
年度积分:185
历史总积分:19822
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2021/11/2 8:49:06
#5楼
手动自动切换,保证PLC挂了可以继续生产。我们老公司就是这样设计的。
42963
YXBK 版主
文章数:19728
年度积分:342
历史总积分:42963
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/11/2 9:41:20
#6楼
这是最直接的手动控制
大家一起学习
4457
gaoyingchun
文章数:498
年度积分:91
历史总积分:4457
注册时间:2009/9/19
发站内信
发表于:2021/11/2 9:43:16
#7楼
以下是引用bnnyygy2021/11/1 22:34:16的发言:
可靠性高。表情

程序也见过类似奇葩的,自动部分驱动M点,M点驱动Q点。


手动直接切换这个M点。。
我分开控制,自动驱动M点,手动驱动M1点,M和M1并联驱动Q点
共同学习!!!
13644
hmz810220
文章数:3224
年度积分:147
历史总积分:13644
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2021/11/2 10:06:14
#8楼
以下是引用bnnyygy2021/11/1 22:34:16的发言:
可靠性高。表情

程序也见过类似奇葩的,自动部分驱动M点,M点驱动Q点。


手动直接切换这个M点。。
这个是如果点坏了改程序只要改一个点就好了
此帖发自手机工控论坛
21324
bnnyygy
文章数:6086
年度积分:220
历史总积分:21324
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/11/2 10:27:13
#9楼
以下是引用gaoyingchun2021/11/2 9:43:16的发言:
以下是引用bnnyygy2021/11/1 22:34:16的发言:
可靠性高。表情

程序也见过类似奇葩的,自动部分驱动M点,M点驱动Q点。


手动直接切换这个M点。。
我分开控制,自动驱动M点,手动驱动M1点,M和M1并联驱动Q点
一般我也是这个套路,
此帖发自论坛手机版