您现在所在的是:

力控软件

回帖:2个,阅读:1120 [上一页] [1] [下一页]
50
412049796
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/9/8
发站内信
发表于:2021/10/11 9:07:26
#0楼
我现在用三菱FX5u与力控通信,I/O设备组态安装的是三菱全系列,安装了三菱MX控件通信测试也是成功的,但是在IoMonitor中显示plc无法初始化,在力控中做的简单画面也没有任何反应,但是我在用fx2n系列的时候是可以的,请大神帮忙
附件 7)M3$OXQULIE6FMB0U)2Q03.jpg

附件 FHAA【TNYSX~】0G2AZPKNU9V.jpg



42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/10/11 9:40:27
#1楼
FX2N与FX5U是有很大区别的,这个问题你最好打电话问一下力控的技术支持。
大家一起学习
50
412049796
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/9/8
发站内信
发表于:2021/10/11 10:01:19
#2楼
已解决,找了技术人员给了一个新的驱动,新的驱动是可以选择mx控件版本号的,然后就可以正常通信了