您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:11个,阅读:1042 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
斌TKUX
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/9/23
发站内信
发表于:2021/9/23 17:12:18
#0楼
接了个西门子的项目,14个轴,8个伺服,6个步进,请问用哪个系列的plc比较好弄,设备精度要求不高
[此贴子已经被jint于2021/9/26 9:23:11编辑过]
10分悬赏
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/9/24 10:00:28
#1楼
西门子小型机对多轴的项目不太友好,建议更换PLC品牌。另外没有讲清楚除了14轴以外的IO输入输出端口需求,不好判断。
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/9/24 21:16:03
#2楼
一定用西门子么,用汇川更方便啊,安装快捷,调试也方便
8580
chengzheng
文章数:1655
年度积分:402
历史总积分:8580
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2021/9/25 18:55:53
#3楼
西门子1200没有问题,做过类似项目
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/9/25 22:40:05
#4楼
伺服用脉冲型还是通讯总线型先确认好;
420
LY-刘
文章数:540
年度积分:420
历史总积分:420
注册时间:2020/4/29
发站内信
发表于:2021/9/26 20:01:48
#5楼
回复 #3楼 chengzheng
误导别人 ,1200最多支持4路脉冲输出  加扩展都没用
9240
chi1225
文章数:2466
年度积分:636
历史总积分:9240
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2021/9/27 8:23:30
#6楼
轴一多,西门子的就有心无力了。同样的功能,人家小型PLC就可以搞,它得用大型的才行。。估计要上1500
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
50
365871920
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/2/26
发站内信
发表于:2021/9/28 8:58:32
#7楼
4个plc通讯就行了
不计较成本的话无所谓,1700也可以用了。正常现在 smart 1200的涨价也很多了
101
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:101
历史总积分:101
注册时间:2019/6/13
发站内信
发表于:2021/9/28 11:45:38
#8楼
全部走PN通讯,用F824块去调用,CPU可能要上1214以上的
20901
bnnyygy
文章数:5988
年度积分:1567
历史总积分:20901
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/9/28 13:30:37
#9楼
1214 涨价你会受不了的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005